PLC中液位计量程的更改方法 点击:1262 | 回复:2



儒风望岳

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-06-07 09:26:30
楼主

我厂软水箱液位计,采用的是扩散硅压力变送器测液位,现在由原来的0-3M的量程,改为0-10m,求高手指点PLC中的程序应该如何更改,

备注:假如模拟量地址为PIW836



楼主最近还看过



茗风

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 1272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5069
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2012-06-07 10:29:50
1楼
在PLC程序中,可以直接吧以前的0-3的数值改为0-10就行,在画面上可以注上单位。加入你扩散硅压力变送器出来的是4-20MA的信号,通过PLC的量程变换的命令来更改现实的数据,只要对应的正确就行。

儒风望岳

  • 精华:1帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:9帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-06-07 15:11:09
2楼

在程序里边找不到这个PIW836地址啊,是不是在数据块里啊,但在数据块里我又看不到程序,不知道从哪里修改

 