acs600 90kw变频器温升特别快 点击:293 | 回复:5



编程人员

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2012-06-06 16:42:07
楼主
acs600 90kw变频器温升特别快,带80KW的电机空载运行,20分钟温度就从38度上升的90度,从控制盘上看的,散热和通风良好,什么原因呢?是IGBT有问题吗,IGBT的型号是PP30012HS(ABBN)5A,请大家赐教。


楼主最近还看过



chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2012-06-06 17:16:15
1楼

风扇还是转的吧?听一听声音吧。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-06-06 19:48:59
2楼
空载温度升这么快,是IGBT温度检测部分出问题了吧,天气变热,变频器维修行业也忙起来了。

PPQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2008年3月24日
发表于:2012-06-07 08:50:51
3楼
http://a1342700788.cn.gongchang.com/
主要产品:经济型变频器、高性能矢量型变频器、变频无塔恒压供水、压力变送器、 压力表、浮球开关 各种变频器的维修售后服务我们本着“品质第一,信誉为本,客户至上”的经营方针,不断开拓新的业务领域,真诚希望能与广大新老客户携手合作,共创辉煌,在全国各地设有多个办事处及代理经销点,我们承诺:将持续为客户提供更优质的技术产品、更合理的价位及更便捷的售后服务

董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1431
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2012-06-07 09:28:21
4楼

用手放到通风口,空载如果感觉不到热风的话,就是IGBT 温控有问题了,我这有PP300的IGBT  董工13902272318

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-06-07 09:49:18
5楼
是否空载不是你说的,要看电流多大?在变频器显示屏读运行数据。能运行20分钟,IGBT就不可能有问题。