交流变频矢量控制问题及其数学建模 点击:202 | 回复:1



huanglumeng

    
发表于:2012-05-29 21:31:03
楼主

V/F变频器 用于机械系统,做数学建模的时候,变频器模型通常忽略动态过程,简化为线性比例环节;电机模型用电磁转矩公式(我理解这个也叫做静态模型)。    因此这种控制动态性能不高。
2
:基于1,因此采用矢量控制,建模的时候我发现其实矢量变频器的数学模型经过正反折算以后,其实就是直流电动机的数学模型?对吗? 




楼主最近还看过



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-05-30 21:57:49
1楼
没有研究过,呵呵,好像从书上看到过,最初的变频器研发基础就是将交流电机模型和直流电机模型比较,怎么公式换算,云云,呵呵,希望高手能给指点一下。。。。。。。。