康师傅CN
有个问题 就是 S7-300 的 PLC ,关于地址的分配 ,输入跟输出的地址可以相同吗 ? 比如
输入 I 1.0 , 那么输出 Q 可以使用 1.0 来做输出地址吗
楼主最近还看过
彩虹
阿水--王者之师
wyb2866255---王者之师
东山脚下-骑士军团
ylwcn2002
自动分配地址吧?我看书上写的是Q4.0开始.
taptone
花木兰-骑士军团
可以,是独立的
香勒勒
可以的 一般是默认分配的 有分配公式 如果想改,就在硬件配置时双击输入输出模块那一栏,在弹出的属性对话框,然后将系统默认复选框的勾给取消,即可改变起始地址
江继峰
你要是输入在I1.0 ,你输出可以随便写在哪里都可以.只要接线的时候自己知道就可以
I1.0代表你的信号输入
Q1.0代表你的信号输出.
只要接线按照你的设置就可以了.
刘阳和
哈哈 ,让大家见笑了, 因为有一个 程序转换成西门子 ,硬件组态时 发现,地址怎样写都可以 所以确定一下 ,非常感谢各路大侠
防忽悠