当前位置:
工控论坛
>
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
通信故障问题解除后如何让PLC自动重启啊
点击:
426
| 回复:
1
zhangzhiyi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2008年1月19日
发表于:2012-05-27 14:57:31
楼主
我用CPU315-2DP 做主站,带有四五个从站,用Profibus-DP的通讯方式,当其中一个从站因为断电而导致通信中断时,主站PLC的BF灯红色闪烁,SF灯红色常亮,PLC变为停止状态,当我把从站重新上电后,此时主站PLC的BF灯灭掉,但是PLC的SF灯仍旧保持红色常亮,并且PLC仍为停止状态,必须手动断电重启或者从编程软件菜单上进行暖重启操作才能恢复运行,有没有办法在从站重新上电后(也就是说导致通信故障的问题解除后),什么也不操作就能让PLC重新自动启动???????
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
通用通讯问题
·
大家有谁知道这是干啥用的?
阿水--王者之师
关注
私信
精华:31帖
求助:399帖
帖子:1801帖 | 22295回
年度积分:2
历史总积分:98539
注册:2007年3月22日
发表于:2012-05-28 09:57:45
1楼
在 PLC 程序中加入 系统报警的 OB 块吧,这 PLC 不会因为外部故障而停机就行
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
两个OMRON CP1H的PLC经过串口...
[10111]
PLC应用设计步骤和简介-初学...
[13886]
求助:如何彻底卸载step7 v4....
[11922]
没有三相电怎么调试三相变频...
[10713]
步进电机抖动但不转
[7915]
CoDeSys
[39407]
使用市售 USB转RS232串口与P...
[17593]
伺服电机默认正转方向是顺时...
[7617]
如何将气缸上磁性开关接到三...
[12568]
PLC输入模块范围0-20ma,压力...
[8542]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号