发表于:2012-05-22 12:27:30
楼主
S7-300系列模拟量模块1KF02,可以接电压,电流,电阻那个型号。现接西门子QAE2120传感器,量程为-30到130度,看说明书QAE2120是LG-NI 1000的型号。
在硬件组态中,对应通道选择LG-NI 1000,在线监视到数值只有2000多,如果直接调用FC105,那温度岂不是零下温度?
所以,300的模块接电阻,PLC中0-27648,对应电阻的关系是怎样的呢?
以前用过200的EM231 RTD模块,接PT100的电阻,PLC中0-32000对应电阻是10倍的关系,那300的电阻模块,电阻和工程值的对应关系是怎样的呢?
能否提供一个电阻对应PLC的0-27648的表呢?
答:模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:
Ov = 【(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)】 + Osl
其中:
Ov: 换算结果,你所要求的实际温度值。
Iv: 换算对象,在你这里是你对应该物理通道的地址的值,即PIW类。
Osh: 换算结果的高限,在你这里应该是130.
Osl: 换算结果的低限,在你这里应该是-30.
Ish: 换算对象的高限,一般是27648.
Isl: 换算对象的低限,一般是0.