模拟量转换不稳定怎么办呢 点击:1175 | 回复:4



lujing9

    
发表于:2012-05-22 00:06:56
楼主

郁闷呐

小弟有一个cclink 模块 AJ65BT-64AD ,4个通道信号来自 4个欧姆龙的 压力传感器(监测工厂气压的0.6MPa)
压力传感器分布在工厂内,到模块的距离80米到200米不等。

传感器输出1-5V电压 到PLC中转换成字 0-4000

实际压力显示0.6MPa 在输模块端测量到电压也很稳定在一两个mv内,可是到了PLC里监控 转后的字23XX到24XX 之间不停波动
有的通道波动幅度达到两三百个字 

把传感器直接安装在柜旁,显示又稳定了

三菱公司说是干扰,模块FG也接地了 AG端子也尝试过接地 屏蔽线也接地了 一个个都试过了 也加过电容 一点效果没有

还有其他测量温湿度的模块都一样的问题

我在另一个车间的系统没有用cclink 直接把1-5v 的信号从一两百米远的地方拉到Q64AD模块上 和温度模块上 显示很稳定
怎么换了cclink的就不行呢?

郁闷呐 搞了好几天了,哪位高手能指点一二 小弟感激不尽 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件是程序 供分析



楼主最近还看过



竹子

  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:25帖 | 606回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2157
  • 注册:2009年11月26日
发表于:2012-05-22 06:36:04
1楼

传感器分布在工厂内,到模块的距离80米到200米,距离是不是太远了,中间是不是加个转换器之类的模块呀?使电压不失真呀?

 

jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-05-22 07:35:13
2楼
嘻嘻,精度太高有时也是个头疼事,接触电阻的变化、电磁干扰细微的变化、所测压力细微的变化都会造成大幅度波动,如果不放心模块,可以用标准信号输入进行测试,看是否还波动,再者模块防止的地方是否有强用电设备的存在。对于现场的传感器由于电压信号更易被干扰因此建议使用电流信号传输。

往事并不如烟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1646
  • 注册:2007年6月05日
发表于:2012-05-22 10:44:47
3楼

增加PLC输入滤波。

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:80帖 | 537回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2012-05-24 11:08:01
4楼

这个系统从搭建就知道没多少现场经验,仪表的工作环境是工厂不是写字楼,工业自控不是建筑弱电,而且标准信号传输距离是如此大,还是电压信号,如果能成功,有多少工程师都会佩服。

做了不少工程了,感觉一个成功的自控工程并不是你的程序编得有多好,材料选得多么精良,施工多么规范,而是干扰问题是如何成功预防和治理的。

有时一些不重要的参数,我们可能将小信号切除掉。

改为电流信号,可能更好,但好像不太现实了。

单个传感器最近距离处加通讯模块或模拟信号在源端即转换成电流信号或数字信号吧。