西门子触摸屏的程序如何能在线和离线比较 点击:563 | 回复:1



零下二度

    
发表于:2012-05-19 12:31:59
楼主

西门子触摸屏的程序如何能在线和离线比较。目的是想知道在线的和离线的程序是否是一样的。触摸屏型号为6AV6 643 0CD01-1AX1
答:操作屏的组态程序是无法进行在线和离线比较的,传到操作屏中的组态程序如果你在传送选项中没有钩选“启用回传”,用户组态程序(protool 对应的用户组态程序扩展名为.PDB,Winccflexible对应的则是.Hmi)并不直接传到操作屏中,传到操作屏中的程序是经编译后的扩展名为“.Fwx” 。这样你就无法将原程序回传。
除非你在传送程序是钩选了“启用回传”项,那么在传送程序到操作屏时就会连同用户组态原程序一财传到操作屏中,这样才可用回传操作将用户程序回传到电脑。
但由于无论是Protool还是WinCCFlexible都没有进行二个程序比较的功能,所以无论如何是无法做到进行程序自动比较是否一致的。



楼主最近还看过



阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-05-19 15:54:49
1楼
       SIEMENS 各类操作屏的组态程序是无法进行在线和离线比较的,只有 PLC 程序可在线与离线进行比较!你能进行回传一般要有 CF 卡,这样其实你可先进行 CF 卡备份或是转移就行!
SSI ļʱ