FQXJ小电流接地选线装置 点击:453 | 回复:0



feiqidianqi

    
发表于:2012-05-18 11:31:52
楼主

一、   装置简介

单相接地是中压配网中最常见的故障,发生接地后系统虽可以继续带故障继续运行,但是由于非故障相对地电压升高,若不及时处理可能会发展为非故障相绝缘破坏继发相间短路的威胁。及时准确地判定接地回路是快速排除单相接地故障的基础,实现判定接地故障回路的保护装置通常被称为小电流接地选线装置,但早期的选线装置经常发生误选和漏选,效果不能令人满意。

FQXJ小电流接地选线装置是上海飞奇电气科技有限公司自主研发的新一代变电站自动化系统的配套产品。该产品采用基于暂态零序电流幅值比较的综合选线理论,通过高速采样,提取和分析接地发生瞬间暂态零序电流的各次谐波分量,利用特征频带的特有性质识别出故障线路。该选线理论需要强大的硬件平台支持,因此本装置采用MCU+ARM结构,ARM负责人机和通讯管理,MCU完成选线任务。

二、    型号说明

三、   装置特点

强大稳定的硬件平台

嵌入式实时多任务操作系统

人性化的设计理念

免调节、易维护的概念设计

专业化的结构设计

适用范围广

适用于中性点不接地/经消弧线圈接地/经大电阻接地系统;适用于架空线/电缆线系统;长短线不限,并联运行的出线数不限;可区分线路和母线接地。

 

 

 

 

 

四、技术指标

1、 电源电压:AC/DC  110V~220V

2、 整机功耗:≤20W

3、 环境温度:-10℃~+55℃;空气相对湿度:不大于90%

4、 环境要求:周围介质无导电尘埃或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。安装地点应具有防御风、雨、沙和防尘设施;

5、 额定参数:

  母线段数:14段;

选线线数:1-60,

零序电压 (1PT4PT)100V; 零序电流(CT1CT60):1A或者5A

6、 报警输出:报警继电器触点容量为:AC220V,5A

7、 通讯接口:RS485CAN可选;通讯规约MOUDBUSTCP/IP可选

 

 

 

五、安装使用说明

5.1 装置安装说明

装置采用4U高度机箱,配屏安装方式为嵌入式,后接线。安装除满足在机械结构上的要求外,还应确保与电气有关的安装要求,务请用户详细阅读该部分内容。

 零序CT安装示意图

5.1.1零序电流互感器的安装

大多数电缆出线的用户采用零序电流互感器CT获得零序电流,安装互感器应确保零序电流信号不被短路,如图。图中绝缘板上的固定螺栓应保证卡子(即电缆外皮)与地绝缘。母线侧电缆外壳的接地线应穿过零序CT再接地。

零序电流互感器接入方法

5.1.2三相CT接成零序过滤器

?         对已安装三相CT的用户,获取零序电流,可以将它们接成零序电流过滤器方式,由于装置电流输入回路具有极低的输入阻抗,因而,不影响用户在零序电流过滤器回路串接其它电流测量元件。

?         对只有AC两相CT的用户,必须安装BCT,并要求其精度变比等特性均与AC相相同,才能接成零序过滤器使用本装置。                                         

5.1.3同名端(极性)要求

?         装置对零序电压信号接入,无同名端一致的要求(对于包含功率方向和综合判据算法版本除外)。

?         装置对零序电流互感器的同名端(亦称极性)要求完全一致接入机器。

?         三相CT接成零序电流过滤器同名端亦要求一致接入本机。

?         对既有零序CT,也有三相过滤器的系统,也要求同名端完全一致接入本装置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



楼主最近还看过