本人一直使用的三菱Q系类PLC,里面有循环扫描的程序如下:
RST ZO
FOR K8
LD X0Z0
OUT T1Z0 K10
INC ZO
NEXT
也就是程序会自动扫描八次,X0-X7ON时,T1-T8计时。
现在,我用了三菱A系类PLC,程序不能这样编了,T0Z0线圈根本写不进程序了,但长开触点(如 LD T0Z0)是可以写进去的。不知道为什么?想求助。对于中继M0Z0线圈是可以的,后来查了一些资料,说A系类的定时器不能与变址寄存器一起使用。但我想问,如果我有20段一样的程序,想编一段靠变址来循环20次,请问各位高手有什么办法?谢谢大家。