回复内容:
对:liudian12sc2006关于
制氧厂的液氮储罐用的是EJA差压变送器来测量液位,在液氮没消耗的情况下,表的输出逐渐下降,下降到某一数值后不变化,经吹扫后(排污)恢复真是数值,时间长还会出现以上状况。请问二王为什么,如何解决? 内容的回复:
1、你们是用双端引压降温的方式,且将表计装在与下引压口登高的某位置,测低温液氮的吧?。。。。
2、如果上述1猜测对鸟
“
在液氮没消耗的情况下,表的输出逐渐下降”,,,
我猜应是表计低压端引压管中,气相氮气不断凝露积液,造成压差值变小?
而“
下降到某一数值后不变化”,我猜是引压管中积液满管鸟?,这时不变化的压差值,应该接近于0吧?
3、“
如何解决?”,,,解决之道,俄觉得有两个:
一是改变安装方式,改液相为集气导压方式取压,这样测器,可装在罐顶,凝液会顺管流到集气筒管中
液相的集气导压方式取压,对整条取压管线的密封性要求甚高,远高于普通所言的引压管
对工程设计而言,在气相压力有较大波动变化的情况下,如何长时间保障“零泄漏”,是个坎坎
二是采用超低温型孪生式双路压力差液位计,,
如图,这种液位计,由于两个探头,不需要垂直方向布管引压,
因此可从根本上,避免凝露积液的影响