供暖期室内温度采集解决方案
一、概述
室内温度采集监控系统,可以使供热公司实时了解用户室内的温度变化情况。可以为换热站的工作人员提供可靠的数据,改善以往看天气、凭经验烧炉的现象。有了室内温度采集器实时采集的温度数据,工作人员可以:当天气变冷时, ,可以通过提高供水温度和加大输出流量的办法提高用户的室内温度到合适的水平;当天气转暖时 ,可以适当减少供水温度和输出流量,从而实现按需供热,达到节能减排、节约能源的目标。供热公司可以根据自己的供热面积分布情况在不同的小区或者选择有代表性的小区按装室内温度采集设备,安装的点数可以选在顶楼、中间、底层原则来取点安装。室内温度采集器可以实时采集用户的室内温度并通过GPRS传输到中心监控系统,工作人员实时掌握末端用户温度变化情况,调度室随时按需调网,从而达到供热平衡、满足需求、节省能源、响应国家节能减排绿色环保号召。
我国现行的供热单位运行人员都是凭借经验开关阀门大小控制流量、测量供回水管网温度来大概估计末端用户室温是否达到合理温度值。问题的关键是不能准确掌握末端温度 所以就会出现供热期用户室内不达标或者过热。不达标用户投诉,上级领导监察时供热公司不好交代,过热时给供热公司带来不必要的浪费。
二、解决办法
在供暖期供热单位通过一套监控系统来实时监控用户末端温度变化情况,本套系统由温度采集设备、监控中心软件组成,工作原理是在监测点放置温度采集设备,通过GPRS的方式将采集的数据传输到控制中心,同时监控中心对无线温度采集器传输来的温度数据进行存储和查询统计。
目前现有的室温采集设备有几种不同传输方式:无线GPRS、无线短距离、有线R232.485、电话、电力线载波。供电方式有:电源适配器、电池。
不同方式的优缺点分析:
无线GPRS
优点:传输距离没有限制,只要手机信号可以覆盖的地方都可以使用,数据直接通过GPRS传到监控中心服务器。
缺点:需要通过gprs传输会产生资费,资费情况地域不同略有差异。需要使用用户家中电源
无线短距离
优点:节省通讯资费
缺点:传输距离有限制,有遮挡会影响数据传输的准确、及时性 ,在监控中心与实际监测点需要一个中转设备,中转设备采用GPRS 传输
有线R232.485
优点:没有通讯费用
缺点:现场需要布线,维护麻烦
电话
通过电话线采集室内温度的劣势
1、 占用电话线(当用户在使用电话时无法进行拨号采集温度,当拨号采集温度的时候用户无法使用电话,当然时间会很短暂)
2、 采用双音频的方式传输数据,数据丢失严重
3、 不能实时采集
4、 落后的数据方式,扩容维护都不方便
5、 不能实时查询
6、 中心一条电话线会很拥挤,中心要用多条电话线(中心设有调制解调器)
7、 通讯费用不太高,后期维护不方便,数据采用查询轮回方式 举例200台X1分钟=200分钟
8、 优势就是成本低
电力线载波
优点:节省通讯费用
缺点; 需要使用用户家中电源
三、我公司室温采集器介绍
功能:
1、 传输方式:GPRS传输
2、 传输距离:无限制
3、 没有点数限制
4、 温度显示(可根据需要不显示)
5、 超大LED 显示屏
6、 万年历及天气预报显示
温度采集器的组成:
(1)主机:主要完成用户室温的采集与传输,是温度采集器的核心组成部分。
(2)电源适配器(电池可选)
四、中心软件介绍
中心软件是公司自己开发,采用WEB 形式,分不同权限管理,只要可以上网的地方随时随地都可以查看用户温度情况。
2)实时查询当前温度
3)查看温度历史记录
4)24小时实时温度折线图
5)24小时平均温度折线图
6)设备详细信息查询
7)高低温报警提示
8)高低温报表查看及打印
9)平均温度报表查看及打印
10)历史数据报表查看及打印
楼主最近还看过