一台ABB acs510132KW变频器报F0022求助 点击:2809 | 回复:6



tjn918

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2012-05-03 10:59:50
楼主
供水行业一台ABB 132KW变频器运行五年比较稳定,今年出现二次报F0022故障(说明书提示输入三相缺相).据值班人员说:第一次出现报故障时,电机声音不正常.变频器输出电流三相电流严重不平衡(输出级有三相数显电流表),电源总屏电流表电流也不平衡.变频器停车保护.10分钟后给变频断电复位开车又恢复正常.一个月后又出现同样的故障.值班人员给变频断电复位开车不到十分钟又停车保护.一天重复几次有时能运行三五几个小时.有时运行不到几分钟.(该台机组换工频运行电流.机组温度都很正常).查阅变频器故障时参数.电流208A DC电压540V.频率49HZ (经查外围三相不存在缺相).望指教.


楼主最近还看过



QHDTHL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-05-03 11:29:15
1楼
工频运行正常,应该是变频器的问题,应该是主回路有问题,找一个能修ABB变频器的维修厂家,对该变频器进行一下测试,就能知道问题出在哪里。

东山脚下-骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:28帖 | 1235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4415
  • 注册:2012年4月06日
发表于:2012-05-03 12:06:21
2楼

断电复位能回复正常,说明这个故障在断电复位后会短暂的清除,开机运行一段时间就出现问题,说明这个故障在上电后会慢慢积累,

基于以上,我建议,先看看变频器的输入电流等参数,即看看电源过载,电压或电流过大等信号进行了累积,查一下,进线的电抗器等入网电流的处理设备,是不是出现了问题。

tjn918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2012-05-04 20:57:06
3楼

回复内容:
对:东山脚下-骑士军团关于断电复位能回复正常,说明这个故障在断电复位后会短暂的清除,开机运行一段时间就出现问题,说明这个故障在上电后会慢慢积累,基于以上,我建议,先看看变频器的输入电流等参数,即看看电源过载,电压或电流过大等信号进行了累积,查一下,进线的电抗器等入网电流的处理设备,是不是出现了问题。内容的回复:


谢谢东山脚下-骑士军团 的回复
         拆了进线的电抗器还是出现故障停车啦

荒野听雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2056
  • 注册:2006年4月06日
发表于:2012-05-05 11:40:07
4楼

GE工程师到现场收费1600.00元/天。我当减速机搬运工。报价,解决。免费。呵呵。朱先生:18998369388。

东山脚下-骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:28帖 | 1235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4415
  • 注册:2012年4月06日
发表于:2012-05-06 09:07:24
5楼
回复内容:
对:tjn918关于 回复内容:对:东山脚下-骑士军团关于断电复位能回复正常,说明这个故障在断电复位后会短暂的清除,开机运行一段时间就出现问题,说明这个故障在上电后会慢慢积累,基于以上,我建议,先看看变频器的输入电流等参数,即看看电源过载,电压或电流过大等信号进行了累积,查一下,进线的电抗器等入网电流的处理设备,是不是出现了问题。内容的回复:谢谢东山脚下-骑士军团 的回复         拆了进线的电抗器还是出现故障停车啦 内容的回复:

不是说拆了,而是说是否需要换一个。因为,进线电抗器在消除高次谐波和峰值电压上的作用很大,你觉得呢

tjn918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2012-05-12 09:23:02
6楼
谢谢各位的回复, 该故障是因为功率板SINT4611C上的标号为K811一个继电器造成的,换掉后该变频器已恢复正常运行.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师