信捷PLC上的端子FG 点击:8217 | 回复:5



wjx139

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-04-24 16:53:00
楼主

      刚买了一台信捷XC3--32的PLC,输入端子一侧的FG    。  是什么端子,在输出一侧,A  B  。是什么端子。

      信捷的手册不大好,竟然没有端子的详细说明,包括其它的,比仿三菱的还差。



楼主最近还看过



时空----王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:250帖
  • 帖子:541帖 | 4473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31341
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-04-24 19:46:25
1楼
输入端的FG指的是接地端子
                          

控友华安

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:52帖 | 503回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2294
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2012-04-25 08:22:47
2楼
FG多先回中性点后中性点接大地;特殊系统偶有直接大地。A是485+,B是485-。都知道信捷工控是神华工控先锋,不知道和高仿三菱有什么可比的呢?作为一个来自大陆的国人品牌完全是为了抗击国外品牌垄断我们中国自动化市场而不懈努力!

jdmhg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:659
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2012-04-25 11:12:13
3楼

FG多先回中性点后中性点接大地;特殊系统偶有直接大地。A是485+,B是485-。都知道信捷工控是神华工控先锋,不知道和高仿三菱有什么可比的呢?作为一个来自大陆的国人品牌完全是为了抗击国外品牌垄断我们中国自动化市场而不懈努力!

一个详细的使用说明书是抗击国外品牌垄断我们中国自动化市场而不得不要的重要前提!

控友华安

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:52帖 | 503回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2294
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2012-04-25 12:53:55
4楼
jdmhg ,在硬件篇的page94,有写

zzhe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2011年3月28日
发表于:2012-04-26 11:22:11
5楼

顶控友华安!

FG为接端子。在硬件篇(2011-3-12更新)里的P44,有图说明,无文字说明。

A、B是485通讯端子。在硬件篇(2011-3-12更新)里的P28,有文字说明。如果在P12或者P27有更详细的说明,会更好些。希望信捷再多走一步,做得更好些!

 

欢迎技术交流 QQ: 1902961121 TEL:13916480154