qqhhdd1
楼主最近还看过
千山独步--王者之师
通断频率要求不高的话,可以加一个小继电器 转换一下
彩虹
kskstiy
无语。。。佩服楼主,不想多说了,先苦练基本功吧
轴承制造--王者之师
辰然
你说的接通是指传感器上的灯亮还是PLC指示有输入了,如果是前者,是不可靠的。如果是后者,只能说是传感器的问题了。如果负载线没有接(一般是黑的),应该不会接通的
wyb2866255---王者之师
一般接近开关对外都有3根连线,二根为电源的引线,另一根为信号输出线。三线接近开关需外接电源,故对外需引出3根线,而二线接近开关本身自带有电源,故对外只需引出信号线与参考地线就可。如PNP型晶体管输出的二线接近开关,对外引线为自身的电源的正极线和信号输出线,而NPN型晶体管输出的二线接近开关,对外引线为自身的电源的负极线和信号输出线,对于三限制的接近开关,最好选用24V供电的接近开关,用它可节省外加电源,直接接到PLC的24V电源即可,具体接线见下图:
上图的上行二图为24V三线制接近开关与PLC输入口的连线图,左图为PNP型晶体管输出的接近开关,适应于24V负极接公共地的PLC(如S7-200),右图为NPN型晶体管输出的接近开关,适应于24V正极接公共地的PLC(如CPM1A).接近开关的正负极电源引线直接与PLC的24V电源的正负级线连接。
下行二图为二线制接近开关与PLC输入口的连线图,左图为PNP型晶体管输出的接近开关,适应于24V负极接公共地的PLC(如S7-200),右图为NPN型晶体管输出的接近开关,适应于24V正极接公共地的PLC(如CPM1A).
ab6488811
高楼小子
我一般是棕色不要。蓝对蓝,黑对黑就可以了。我用的也是沪工的接近开关
滨鹰
(三线制接近开关代替二线制开关电压相同、同为NPN型 )很简单,NPN是输出负的只是把PLC的24G接在二线制接近开关-极,另一端+极接在PLC的输入端就OK了,记住两线接近开关一定要串如负载中,负载不要超过接近开关的电流值。
时三——王者之师
只能说三线接近开关通断引起的电流变化,恰巧在plc判断通断范围内。
海门陆荣
这个只能说明PLC 的灵敏度太高,接近开关太差劲了。
zhouandzhi
棕色24+
蓝色24—
黑色信号线
jndxxhp
回复内容:
当然接通了,只是信号线没信号而已