求高人,怎样用三线制接近开关代替二线制开关(电压相同、同为NPN型 点击:23891 | 回复:17



qqhhdd1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:18帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2012年2月28日
发表于:2012-04-21 12:54:17
楼主
求高人,怎样用三线制接近开关代替二线制开关(电压相同、同为NPN型),怎样接线?


楼主最近还看过



千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:160帖 | 3098回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2012-04-21 15:21:19
1楼

通断频率要求不高的话,可以加一个小继电器 转换一下

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:61帖 | 1626回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7588
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2012-04-21 16:53:35
2楼
         这也要高人怎么搞的,脑子转一下弯不就行了!!!你在电柜里接一高电平到3线接近开关的正极,把原来接2线开关的负极线接3线接近开关的负极线,3线接近开关的输出线接到PLC上或中间继电器的负极接线端子不就行了。

qqhhdd1

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:21帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2012年2月28日
发表于:2012-04-21 17:35:06
3楼
回复内容:
对:彩虹关于         这也要高人怎么搞的,脑子转一下弯不就行了!!!你在电柜里接一高电平到3线接近开关的正极,把原来接2线开关的负极线接3线接近开关的负极线,3线接近开关的输出线接到PLC上或中间继电器的负极接线端子不就行了。 内容的回复:

今天我到车间发现,有人把三线制接近开关的棕、兰两根线,接到原本应该接二线制接近开关的棕、兰上,当有铁块接近三线制接近开关时,它竟然接通了,你说是怎么回事?

kskstiy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 379回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2012-04-22 12:57:43
4楼

无语。。。佩服楼主,不想多说了,先苦练基本功吧

轴承制造--王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:79帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2012-04-24 20:37:04
5楼
三线开关的棕兰是供电线,接两线的棕兰24V,当然可以亮了。有的PLC输入会通,有的不行。要看输入的导通电流是多少。

qqhhdd1

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:21帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2012年2月28日
发表于:2012-04-24 21:01:19
6楼
回复内容:
对:轴承制造--王者之师关于三线开关的棕兰是供电线,接两线的棕兰24V,当然可以亮了。有的PLC输入会通,有的不行。要看输入的导通电流是多少。 内容的回复:

关键是,只有当铁块接近三线制接近开关时,它才会接通.......俨然和二线制接近开关的工作情况一样,说一下,是沪工的产品。

qqhhdd1

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:21帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2012年2月28日
发表于:2012-04-25 12:45:12
7楼
顶起来,欢迎大家来探讨。

辰然

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 65回
  • 年度积分:49
  • 历史总积分:1210
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2012-04-28 20:51:08
8楼

你说的接通是指传感器上的灯亮还是PLC指示有输入了,如果是前者,是不可靠的。如果是后者,只能说是传感器的问题了。如果负载线没有接(一般是黑的),应该不会接通的

wyb2866255---王者之师

  • 精华:73帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 2872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2012-04-28 23:06:36
9楼

一般接近开关对外都有3根连线,二根为电源的引线,另一根为信号输出线。三线接近开关需外接电源,故对外需引出3根线,而二线接近开关本身自带有电源,故对外只需引出信号线与参考地线就可。如PNP型晶体管输出的二线接近开关,对外引线为自身的电源的正极线和信号输出线,而NPN型晶体管输出的二线接近开关,对外引线为自身的电源的负极线和信号输出线,对于三限制的接近开关,最好选用24V供电的接近开关,用它可节省外加电源,直接接到PLC24V电源即可,具体接线见下图:

wyb2866255---王者之师

  • 精华:73帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 2872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2012-04-28 23:18:36
10楼

     上图的上行二图为24V三线制接近开关与PLC输入口的连线图,左图为PNP型晶体管输出的接近开关,适应于24V负极接公共地的PLC(如S7-200),右图为NPN型晶体管输出的接近开关,适应于24V正极接公共地的PLC(如CPM1A).接近开关的正负极电源引线直接与PLC的24V电源的正负级线连接。

    下行二图为二线制接近开关与PLC输入口的连线图,左图为PNP型晶体管输出的接近开关,适应于24V负极接公共地的PLC(如S7-200),右图为NPN型晶体管输出的接近开关,适应于24V正极接公共地的PLC(如CPM1A).

ab6488811

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 168回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:810
  • 注册:2011年1月10日
发表于:2012-08-25 20:28:29
11楼
无需高手,只要电压相符OK ,3线制应该是DC24V,判断;PLC输入端:VDD或VSS?以此选择VDD或VSS.

高楼小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2012年8月13日
发表于:2012-09-02 11:26:57
12楼

我一般是棕色不要。蓝对蓝,黑对黑就可以了。我用的也是沪工的接近开关

滨鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年7月23日
发表于:2013-07-23 17:09:43
13楼

(三线制接近开关代替二线制开关电压相同、同为NPN型 )很简单,NPN是输出负的只是把PLC的24G接在二线制接近开关-极,另一端+极接在PLC的输入端就OK了,记住两线接近开关一定要串如负载中,负载不要超过接近开关的电流值。

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:19帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5020
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-07-23 18:04:32
14楼

只能说三线接近开关通断引起的电流变化,恰巧在plc判断通断范围内。

海门陆荣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年10月07日
发表于:2013-10-09 08:33:11
15楼

这个只能说明PLC 的灵敏度太高,接近开关太差劲了。

zhouandzhi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2011年12月03日
发表于:2013-10-31 14:42:00
16楼

棕色24+

蓝色24—

黑色信号线


jndxxhp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2012年5月03日
发表于:2016-05-30 21:26:32
17楼

回复内容:

对:qqhhdd1 回复内容:对:彩虹关于         这也要高人怎么搞的,脑子转一下弯不就行了!!!你在电柜里接一高电平到3线接近开关的正极,把原来接2线开关的负极线接3线接近开关的负极线,3线接近开关的输出线接到PLC上或中间继电器的负极接线端子不就行了。 内容的回复:今天我到车间发现,有人把三线制接近开关的棕、兰两根线,接到原本应该接二线制接近开关的棕、兰上,当有铁块接近三线制接近开关时,它竟然接通了,你说是怎么回事?     内容的回复:

当然接通了,只是信号线没信号而已


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师