请教和利时模块经常离线问题 点击:783 | 回复:3



茫茫然

    
发表于:2012-04-19 21:43:37
楼主
公司在用的和利时系统模块总是经常出现离线情况,一排有十个模块,1,4,9经常出现,但是查看模块状态灯是正常的,在系统状态里就会发现有瞬间的变红,然后系统就提示模块离线报警。各位大侠帮忙分析一下怎么个情况啊。要说是接触不好吧,底座、模块及接线端子都经常紧,包括DP线,现在也一直处理不好。再者就是出现过电机自启自停现象,当时的模块正常,为何?


楼主最近还看过



又又 习习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2016年3月09日
发表于:2016-03-09 15:17:05
1楼

是一列模块中出现有离线的情况吧,上侧有没有FM1201模块

meilidianzhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 709回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2046
  • 注册:2010年12月16日
发表于:2016-03-10 12:43:37
2楼

没见现状,说的详细点@@@@@@@@@@@@@@@

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年2月25日
发表于:2016-03-10 18:59:39
3楼

情况没有说清楚啊!出问题的模块建趋势组观察问题出现的频率,出问题的模块有没有共性,比如信号来源,设备属性等,建议观察启停大功率设备是时否出现问题,接地系统有无问题