松下PLC脉冲控制问题 点击:516 | 回复:4



xihuai123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2009年2月27日
发表于:2012-04-17 17:03:27
楼主
大家好,请问一个松下PLC的问题:控制步进电机时,如果给5000个脉冲,如果走到4000个脉冲时(不一定是4000个,可能是一个随机数),我需要电机停下来。有什么方法?不要关驱动电源,有别的方法么?靠指令和程序能完成么?


楼主最近还看过



g320683

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2012年4月08日
发表于:2012-04-18 09:06:36
1楼

貌似可以用这段指令:

X7触发时停止从CH0(Y0、Y1)输出脉冲。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-04-18 09:21:06
2楼
楼上说的对,强制停止输出。

xihuai123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2009年2月27日
发表于:2012-04-18 12:29:38
3楼
回复内容:
对:g320683关于貌似可以用这段指令:X7触发时停止从CH0(Y0、Y1)输出脉冲。内容的回复:

谢谢解答,非常感谢~

langshiguang

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:6帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2010年4月04日
发表于:2012-05-07 20:59:41
4楼
用比较指令,发出的脉冲与需要停止的脉冲数相等。就强制停机