东钧自动化
求助 S7-300 6ES7331-1KF02-0AB0 温度模块的接线图
楼主最近还看过
狼牙精神
模拟量输入模块SM331 6ES7331-1KF02-0AB0 接线图:
rcr0510
331-1KF02接PT100时,S-与M-需要并起来吗?
wupenghuiV587
S-连线电阻体B端
M+连线电阻体A端
M-连线电阻体C端
三线制更精确一些
如果只有两条电缆线3和5短接
受教了,谢谢