PLC模拟量转为数字量的问题。 点击:1640 | 回复:9



凝水成冰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2011年11月26日
发表于:2012-04-13 14:26:05
楼主
将PLC模拟量转换为数字量要要用到PLC内部的线性变换指令,按照这个思路我用HMI和PLC组合做了一套检测重量的系统,通过重量传感器检测到的数值经PLC处理后在HMI上显示出来,以此为背景..........,当做系统调试时,未接重量传感器,发现HMI上显示重量的元件中的数值在不断的变化,从低到高,再从高到低,没接传感器也没用定时器元件,为什么会出现这种情况,怎么解决?


楼主最近还看过



EBN-Max

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2011年12月23日
发表于:2012-04-13 15:41:35
1楼
可不可以将你做的上传上来????

凝水成冰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2011年11月26日
发表于:2012-04-13 16:10:32
2楼

不可以,涉及到专利了,传上来会泄密的。我只能说接传感器后,一切正常,把传感器撤下后,就会发生上述问题,怎么解决。

另外不要说程序错误及组态错误之类,大家都不是外行。

万泉河

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2007年3月24日
发表于:2012-04-13 16:25:09
3楼

在不接传感器时,你可以监控PLC中采集的数据,如果有数据变动,可能是你的这个信号采集模块不能悬空。

不知道你用的是什么PLC ?

EBN战略军团--嘉兴小杨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2010年5月01日
发表于:2012-04-13 20:06:05
4楼
产品是否有缺装检测??

welfare87

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:53帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2012-04-13 21:10:06
5楼

外部干扰吧,接上传感器估计就没问题了

陈石头

  • 精华:33帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:434帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54989
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2012-04-13 22:50:06
6楼
请关注本帖相关“微求助”:http://t.gongkong.com/topicinfo.aspx?id=2012041322481100001

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-04-14 09:16:04
7楼
信号或内部模块电路引起,正常的,因有很多电流模拟量传感器本来就是不能空着不接的,要是不用的点要做个短接线处理。

彩云之滇东北

  • 精华:37帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:148帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2012-04-14 10:03:54
8楼

其实,你只需将转换部分程序传上来看看,就是对关键的模拟量的处理的程序,这不应该也有专利在里面吧       

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:39帖 | 4224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2012-04-14 12:41:17
9楼
传感器接上就没问题,啥也不说了,你输入信号悬空了,干扰。