楼主最近还看过
对1楼电路原理的说明:
在未按启动按钮时,回程到位的接近开关XK2,处于顶开状态(即XK2的常闭触点断开),按下启动按钮YK1,Z1得电自锁,油泵电机启动。同时是继电器J1得电自锁,J1的常开触点闭合,使进油电磁阀DCF1的线圈得电,DCF1门开,接到下切,当见到下切到碰到接近开关XK1时,XK1的常闭点断开,使J1失电断开,使DCF1失电关门。同时XK1的常开触点闭合,又使J2得电自锁,使出油电磁阀DCF2的点开门,剪刀反向抬起,当运行到碰到XK2时,J2断开使DCF2 也失电断开,阀门关。再按启动按钮YK1时见重复上述动作。如按停止按钮YK2,Z1 失电,电机停转。
楼主:现将代自动与手工控制电路画给你,供你参考:
电路原理的说明:
YK0为自动/手工转换开关,当它置手动档时,与原电路一样。置自动档时,Z1的常闭辅助触点与YK1按钮串联,再与XK3接近开关并联。
在未按启动按钮时,回程到位的接近开关XK2,处于顶开状态(即XK2的常闭触点断开),按下启动按钮YK1,Z1得电自锁,油泵电机启动。同时是继电器J1得电自锁,J1的常开触点闭合,使进油电磁阀DCF1的线圈得电,DCF1门开,剪刀下切,当剪刀下切到碰到接近开关XK1时,XK1的常闭点断开,使J1失电断开,使DCF1失电关门。同时XK1的常开触点闭合,又使J2得电自锁,使出油电磁阀DCF2的点开门,剪刀反向抬起,当运行到碰到XK2时,J2断开使DCF2 也失电断开,阀门关。当钢板碰到XK3时,使J1得电吸合,J1的常开触点闭合,使进油电磁阀DCF1的线圈得电,DCF1门开……又重复上述动作。如按停止按钮YK2,Z1 失电,使电机停转,电磁阀也同时停止工作。
在自动工作下,启动按钮只起一次启动作用,电机启动后,再按YK0将不起作用,其原因就是用Z1的常闭辅助触点与YK0串联,当按下YK0使Z1得电吸合,其常闭触点断开,故启动按钮YK1不起作用。这样处理就是确保电磁阀进退运行不受干扰。