DSKW1——2000智能断路器手动、电动无法合闸 点击:455 | 回复:1



吾家有山名木兰

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1089
  • 注册:2009年4月05日
发表于:2012-04-11 21:40:18
楼主

昨天高压通知停电。今天上午我和同事利用停电在箱变从事清扫除尘、紧螺丝等保养工作。

 

下午三点高压端来电。DSKW1——2000断路器自动合闸不成功。同事手动、电动都没合上闸。当时正来了一场大雨。我和同事没搞过这玩艺儿,又等着送电搞生产,急得没办法,只好给供电所打电话叫人来修。一会供电所人来了。不知是怎么搞了一下就好了。听供电所来的师傅说是释能不成功,所以手动、电动都是合不上闸。

 

请问师傅们这个故障怎么解决?智能断路器面板上的按上按下、贮能是怎么操作啊。

 

多谢指导。谢谢!



楼主最近还看过



a30788603

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2012-04-20 14:23:12
1楼

失压跳闸,要先按分闸,再按合闸。DW15是这样,不知道你那种是不是这样