工控仪表擂台第七十二期-铂电阻用于发电机绕组温度测量问题 点击:477 | 回复:12



浅醉闲眠-王者之师

    
发表于:2012-04-11 12:37:40
楼主

此题来自擂台征集帖,原题目如下:我们的2.5万千瓦的发电机绕组温度测量使用的是PT100热电阻,在运行期间出现4#绕组温度波动,用万用表测量热电阻,电阻值稳定,对照温度表也与其它绕组温度相近,把热电阻接在一台温度数显表上,温度显示正常而且稳定,与热电阻阻值对应,但一接入DCS系统的输入模块就波动,更换一个好的输入模块,还是波动,说明模块无问题,此点原来工作正常,不知什么原因,望给分析一下。

 

工控仪表擂台每周一期,本期下周末结贴。奖项设置:一等奖1名:20MP,二等奖3名:10MP,三等奖10名:30积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1 个MP=1元人 民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



孜然

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 576回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3779
  • 注册:2006年1月14日
发表于:2012-04-15 10:34:48
1楼
会不会电缆屏蔽不好,受到干扰了

初来扎道

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 275回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1095
  • 注册:2005年4月30日
发表于:2012-04-20 15:10:05
2楼

是直接接入DCS系统相应的模块还是中间有安全栅呀?如果有安全栅建议检查一下看看是否安全栅有问题了。如果是直接接入DCS系统模块,检查一下线路多数是信号线路由于老化或接地的地方了。

jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-04-20 16:07:04
3楼

其实处理起来也不难,既然现场没事、DCS没事,那么问题就出在线路传输上,所以就要坚持传输线缆的电阻值、对地绝缘值、屏蔽线接地、以及中间是否有接头,热电阻传输的是两线还是三线,用万用表就可以搞定,测量现场的电阻值,在测量控制室段的电阻值,测量线缆各接线之间对地、之间的电阻值、查看屏蔽层接地是否良好。

原创军团-江湖走走

  • [版主]
  • 精华:32帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:860帖 | 7833回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:46112
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-04-23 11:39:39
4楼

接温度表没事,说明线路也没问题;此时需要检查--布置的线路是不是符合DCS电阻输入模块的接线方式,有两线、三线、四线的区别的;然后就是考虑干扰和接地问题了

KSNYY

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 185回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1183
  • 注册:2011年12月22日
发表于:2012-04-23 16:48:20
5楼

最大的可能性就是线路抗干扰接地方面可问题

实在找不到问题了改为4线制吧

iceboy851013

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3733
  • 注册:2010年8月05日
发表于:2012-04-26 11:15:10
6楼
说明有干扰的地方,接地之类的屏蔽措施有没有做好呢,还有就是接入DCS不先经过安全栅吗

2002125 ---王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1517
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2012-05-01 18:19:28
7楼
检查线路绝缘,还有实在不行在线路上加一个滤波电容试试

dongcheng0327

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2011年4月01日
发表于:2012-05-04 10:33:32
8楼

有干扰信号 可能是电机给带的,电机是干扰源。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:75帖
  • 帖子:632帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-05-08 19:49:46
9楼
建议更换一下热电偶或者更换一下热电阻!再就是你的DCS的接地怎么样?都仔细检查一下!

水中鱼 --王者之师

  • 精华:43帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:324帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15038
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-05-17 23:26:02
10楼
进来学习的。         

流月无影

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 1448回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5927
  • 注册:2010年8月25日
发表于:2012-05-18 11:16:00
11楼

应该是接地的问题,单独接数显表没有问题,且能和分度号对应起来,说明这个线缆和热电阻均是好的。现在就要检查DCS柜内接地和这个测温电阻的屏蔽接地,首先,屏蔽电缆要一端接地,,检查现场是不是屏蔽也接触电机壳了,造成和电气接地串一起了,再就是检查柜内仪表接地怎么样,这个电阻的接地是不是虚接。。看波动的有没有规律。。也可以帮助查找故障。。

浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:304帖 | 13148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2012-06-18 20:36:25
12楼
谢谢大家的参与!
本期评奖结果:

一等奖:20MP获得者:
空缺
二等奖3名:10MP获得者
gdh   原创军团-江湖走走 
wenning  初来扎道
jiaoanpeng jiaoanpeng——王者之师
三等奖7名:30积分获得者
wangxun8109 流月无影
gx_xg112 孜然
KSNYY     KSNYY
iceboy851013  iceboy851013
2002125   2002125 ---王者之师
dongcheng0327   dongcheng0327
yanwen0227   yanwen0227
SSI ļʱ