ifix监视画面无法确认报警,并且一个界面打不开
点击:
1671
| 回复:
2
漂泊蚕茧
关注
私信
精华:0帖
求助:6帖
帖子:8帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:610
注册:2012年2月02日
发表于:2012-04-01 08:38:43
楼主
单位接了个加气站的维修项目,现场采用ifix进行监控,一台从机,一台主机,两台画面一样,某些权限从机没有。经了解,以前从机可以确认报警并消除,现不知什么原因导致从机无法实现确认报警了(主机可以),点击按钮提示“...没有ifix节点..."什么的,不知道有没有高手遇到过,或知道如何解决。还有一个问题是从机监视画面有一个界面打不开,即点击画面上方转换界面不管用,希望能有高手解答。我是新手,刚接触ifix,请大家救急!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
【德力西电气】三重好礼,玩嗨夏日!
青青子衿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 323回
年度积分:0
历史总积分:6487
注册:2004年11月01日
发表于:2012-04-20 14:51:07
1楼
首先请解释清楚主机,从机的概念,是冗余的两个服务器,还是一个服务器一个客户端。
看一下有问题机器的登录权限。
回复
引用
举报
漂泊蚕茧
关注
私信
精华:0帖
求助:10帖
帖子:12帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:610
注册:2012年2月02日
发表于:2012-04-24 08:40:54
2楼
回复内容:
对:青青子衿关于
首先请解释清楚主机,从机的概念,是冗余的两个服务器,还是一个服务器一个客户端。看一下有问题机器的登录权限。
内容的回复:
嗯,是一个服务器一个客户端,解决了,确实是客户端的用户权限不够造成的