wjfw
上海科帝TC9000--V80全自动张力控制器用在单层打孔机上,最近老出现一个问题:当日生产结束机器断电或者任意时间机器断电超过5分钟,再次开机时实际张力达到最大值,但显示的是0。需要重新调整才能用。
机器是烟台的,厂家解决不了,让找张力生产厂家:上海科帝
上海厂家人员说这是日本产品:达到了使用次数或是时间超出,这个故障就会出现(程序自带的功能),让换新的。
请教各位高手有遇到过这种情况的吗?怎么处理?非得换新的?
楼主最近还看过
YSC1
zhxl198808——工控人生
引用 YSC1 的回复内容:就是换也不能再换这种型号,这个厂家的东西了。
但每次断电时间一长,就得重新调整
只是不知道他说的这个到了时间或次数是不是真的?
青岛黄工
谢谢黄工,我也这么想,真要是这样就麻烦了,<此处内容被屏蔽>程序太费事,这里就这一台机器,估计还不够<此处内容被屏蔽>费用。
因此麻烦大家知道这种情况的给解释下,免得修起来兜圈子。
谢谢
维修疑难电气
内部电池没电了吧?时间也变吗?