求助 上海科帝TC9000--V80全自动张力控制器 点击:1052 | 回复:7



wjfw

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2012-03-28 14:03:09
楼主
求助帖5分-已结帖

上海科帝TC9000--V80全自动张力控制器用在单层打孔机上,最近老出现一个问题:当日生产结束机器断电或者任意时间机器断电超过5分钟,再次开机时实际张力达到最大值,但显示的是0。需要重新调整才能用。

机器是烟台的,厂家解决不了,让找张力生产厂家:上海科帝

上海厂家人员说这是日本产品:达到了使用次数或是时间超出,这个故障就会出现(程序自带的功能),让换新的。

请教各位高手有遇到过这种情况的吗?怎么处理?非得换新的?



楼主最近还看过



wjfw

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2012-03-28 14:06:58
1楼
图片如下0000000000000000000000000000

YSC1

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:149帖 | 2498回
  • 年度积分:500
  • 历史总积分:8547
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2012-03-28 15:09:47
2楼
就是换也不能再换这种型号,这个厂家的东西了。

zhxl198808——工控人生

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-03-28 15:15:15
3楼
飘过!!!!!!!!!!!

wjfw

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2012-03-28 16:12:49
4楼

引用 YSC1 的回复内容:就是换也不能再换这种型号,这个厂家的东西了。




是啊,竟然这样做,好歹我给改了下,还能凑服用,原先需要调整半小时以上,真气人,改后调整不用1分钟

但每次断电时间一长,就得重新调整

只是不知道他说的这个到了时间或次数是不是真的?

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-29 08:41:19
5楼
日本产品:达到了使用次数或是时间超出,这个故障就会出现(程序自带的功能),这个是上海厂家的一面说辞,觉得产品不应该是这样的,那不是砸自己牌子吗?等用过的高手解答。

wjfw

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2012-03-29 18:46:52
6楼

谢谢黄工,我也这么想,真要是这样就麻烦了,<此处内容被屏蔽>程序太费事,这里就这一台机器,估计还不够<此处内容被屏蔽>费用。

因此麻烦大家知道这种情况的给解释下,免得修起来兜圈子。

谢谢

维修疑难电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年10月08日
发表于:2019-05-02 15:38:19
7楼

内部电池没电了吧?时间也变吗?