在别的论坛看见的一个200程序问题请大家来帮忙解释下 点击:292 | 回复:5



abc626

    
发表于:2012-03-25 12:31:19
楼主

在别的论坛转载过来的,请师傅们帮帮忙

 

 

 

 

 

 
  
哪位仁兄能跟我说一下这个程序怎么转换的

我西门子S7-200发送到站号2  地址500H   发数数据是600为何出来的数据组怎么算也不对,哪位仁兄帮我看一下,指点一下
串口读出来的数据是02 06 05 00 00 02 08 F4



楼主最近还看过



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:110帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2012-03-25 13:15:47
1楼
初看没什么不对,你查一下VW2000,怀疑600就没传输到VW2000。

zhangzhifeng407

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年7月24日
发表于:2012-03-25 13:39:04
2楼
你这个根本就不会对啦,你的地址有重复,怎么可能会对呢,怎么里边有VB2000,还有VW2000呢?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:110帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2012-03-25 14:14:36
3楼
VB2000与VW2000地址有重复?

炫锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年3月28日
发表于:2012-03-28 09:29:42
4楼
回复内容:
对:yjig关于VB2000与VW2000地址有重复? 内容的回复:

是重复的,VW2000包括了VB2000和VB2001

ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-03-28 13:33:10
5楼
关键是你的Error使用VB1001是不对的