电动机大的时候,为什么这样接热继电器,我知道是把大电流变成小电流,用小的热继电器保护,可是为什么不用三个互感器来,这样接是为什么来,等效电路吗,请师傅们讲讲
楼主最近还看过
茗风
也可以接三哥互感器,加三块电流表啊。那样的话检测三相电流都可以看到。
gbo5201986
我也不明白!求高手指教;一般很多场合,为节省那么点成本,省掉一个互感器,只测A、C相电流;B相电流=A、C两相电流矢量和;上图用一个表计显示一相电流,是否有意义? 另外在互感器的二次回路装设热继,实属第一次看到;是为了防止短路等冲击电流损坏仪表?那为什么不用测量型互感器,测量型互感器极易饱和,冲击电流上不去,会变成平顶波
CJS1971
lk19870039
电工九段
[鬼谷子]
通过比值,测的二次侧的小电流,一样可以来保护的,这是间接的做法,是可以取的,在很多场合见过,自己也用过,另外再说,象楼上说的,你见过有直接用500,500A的热继电器吗,
这样 一般是大的电机在星三角或自偶降压启动上用的比较多,见过315KW的电机自偶降压启动上用过。。。
tangshanwan
刘志斌
引用 李纯绪 的回复内容:
三相电流,其中二相向量和的值等于另一相,所以这样的接法正好使三相电流都通过了热继电器。
可以用基尔霍夫节点电流定律解释得到,两相电流的和等于第三相;
panmao8391
同意7楼及9楼见解,我也是这样认为和这样做的。
jianhuajszp
qt4252065
Smile-王者之师
深圳转换器王
cckk陈克志
光这样接是不能用的,还需接一个电度表转换开关吧。
zhxl198808——工控人生
千千阙歌
250KW的电机现在都是变频启动了吧?
引用 zhxl198808——工控人生 的回复内容:两个互感器的电流的差,就是第三相的电流。对于热效应的热继来说足够精度的了。
1、不是“两个互感器的电流的差,就是第三相的电流。”
2、而是两个互感器的电流的和,就是第三相的电流。
引用 cckk陈克志 的回复内容:
光这样接是不能用的,还需接一个电度表或者转换开关吧!
1、“还需接一个电度表”,不需要,有电度表就串进去,没有就短接;!
2、“转换开关”,可不能接,电流互感器不能开路;