首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

为什么这样接线啊 点击:3187 | 回复:54



wm7282581

    
  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 136回
  • 年度积分:56
  • 历史总积分:796
  • 注册:2010年6月14日
发表于:2012-03-12 11:12:22
楼主
求助帖10分-已结帖

电动机大的时候,为什么这样接热继电器,我知道是把大电流变成小电流,用小的热继电器保护,可是为什么不用三个互感器来,这样接是为什么来,等效电路吗,请师傅们讲讲



楼主最近还看过



杭州双星普天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1683
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-03-12 11:16:38
1楼
看不到图片,再贴一张看看

EBN战略军团-ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-03-12 11:25:45
2楼
引用 杭州双星普天 的回复内容:看不到图片,再贴一张看看



自己截图以后再贴出来。

wm7282581

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 136回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:818
  • 注册:2010年6月14日
发表于:2012-03-12 11:32:15
3楼
回复内容:
对:杭州双星普天关于看不到图片,再贴一张看看 内容的回复:


现在看到了吗

weixiao5592010

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2011年3月27日
发表于:2012-03-12 11:36:40
4楼
应该是出于节约成本考虑吧? 我也不懂,学习!

QHDTHL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-03-12 11:38:24
5楼
用两个互感器是为了增加保险系数,这样不会因为一个互感器出问题而影响电动机的过流保护,使用三个就有点浪费了。

wm7282581

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 136回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:818
  • 注册:2010年6月14日
发表于:2012-03-12 11:53:32
6楼
回复内容:
对:QHDTHL关于用两个互感器是为了增加保险系数,这样不会因为一个互感器出问题而影响电动机的过流保护,使用三个就有点浪费了。 内容的回复:


这样测得准吗,热继电整定电流怎么调

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:105帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-03-12 12:16:11
7楼
两个互感器的电流的差,就是第三相的电流。对于热效应的热继来说足够精度的了。

wm7282581

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 136回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:818
  • 注册:2010年6月14日
发表于:2012-03-12 13:11:15
8楼
回复内容:
对:芳季关于两个互感器的电流的差,就是第三相的电流。对于热效应的热继来说足够精度的了。 内容的回复:


不理解

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:469帖 | 5379回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:62964
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2012-03-12 13:28:49
9楼

是为了节约成本而做的,对于大容量电机比较实用。

这种做法在现实工程中有很多。

wm7282581

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 136回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:818
  • 注册:2010年6月14日
发表于:2012-03-12 14:21:31
10楼
回复内容:
对:狼牙精神关于是为了节约成本而做的,对于大容量电机比较实用。这种做法在现实工程中有很多。内容的回复:


是挺常用的

时空

  • 精华:2帖
  • 求助:250帖
  • 帖子:541帖 | 4473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31341
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-03-12 15:02:35
11楼
引用 芳季 的回复内容:两个互感器的电流的差,就是第三相的电流。对于热效应的热继来说足够精度的了。

同意这个观点

baobao03

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1344
  • 注册:2011年8月01日
发表于:2012-03-12 15:51:15
12楼

同意7楼及9楼见解,我也是这样认为和这样做的。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-03-12 16:08:13
13楼
三相电流,其中二相向量和的值等于另一相,所以这样的接法正好使三相电流都通过了热继电器。

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2012-03-12 16:28:56
14楼
请问楼主了解基尔霍夫电流定律吗?

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:60帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2012-03-12 19:39:22
15楼

热继电器的第一个热元件流过的是1T的电流。

热继电器的第二个热元件流过的是2T的电流。

热继电器的第三个热元件流过的是前两个电流和,是向量和不是代数和,大小相当于第三条火线上装个3T后的电流。

所以所谓的3T不需要的。

电流表上显示的是“3T”的电流。

 

ken456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2012年1月21日
发表于:2012-03-12 20:27:15
16楼
引用 电工九段 的回复内容:热继电器的第一个热元件流过的是1T的电流。热继电器的第二个热元件流过的是2T的电流。热继电器的第三个热元件流过的是前两个电流和,是向量和不是代数和,大小相当于第三条火线上装个3T后的电流。所以所谓的3T不需要的。电流表上显示的是“3T”的电流。 



ccy2991551

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2010年9月22日
发表于:2012-03-12 22:29:45
17楼
建议多看看矢量方面的资料

wm7282581

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 136回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:818
  • 注册:2010年6月14日
发表于:2012-03-13 09:39:41
18楼
回复内容:
对:zhangfan168关于请问楼主了解基尔霍夫电流定律吗? 内容的回复:


还给老师了,现在懂了

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-03-13 09:39:47
19楼
看不到图片,再贴一张看看 ,学习一下热继电器的使用

wm7282581

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 136回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:818
  • 注册:2010年6月14日
发表于:2012-03-13 09:41:15
20楼
回复内容:
对:电工九段关于热继电器的第一个热元件流过的是1T的电流。热继电器的第二个热元件流过的是2T的电流。热继电器的第三个热元件流过的是前两个电流和,是向量和不是代数和,大小相当于第三条火线上装个3T后的电流。所以所谓的3T不需要的。电流表上显示的是“3T”的电流。 内容的回复:


想评你最佳的,结果点错了,谢谢