求助信捷OP320A寄存器中有两个软元件选择C16和C32但C32不能使用
点击:
537
| 回复:
3
lizanyuan
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:8帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:121
注册:2011年7月12日
发表于:2012-03-11 17:28:57
楼主
我的PLC是三凌FX1N糸列,C16是EEPOR保持用,这个在PLC编写计数器后在文本器上正常显示计数数值,但编写C32(电容保持用)时却无反应,即数值不能跳动,不知是什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
西门子S7-200编程软件SP9直接安装版 支持WIN7 64位
陈石头
关注
私信
精华:33帖
求助:2帖
帖子:434帖 | 9288回
年度积分:0
历史总积分:54989
注册:2008年3月07日
发表于:2012-03-15 19:38:15
1楼
请关注本帖相关“微求助”:
http://t.gongkong.com/topicinfo.aspx?id=2012031519381200001
回复
引用
举报
大鱼
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:9帖 | 135回
年度积分:2
历史总积分:1406
注册:2003年3月17日
发表于:2012-03-27 09:22:41
2楼
你的C32是双字吧,那在文本里要寄存器个数是要写2.