中继器线圈和指示灯并联的作用 点击:5888 | 回复:19



leencheung

    
  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:11帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2012-03-05 17:35:00
楼主

 

敢问红字处,中继器线圈和指示灯并联的作用,以及得电后的到底指示灯亮还是不亮??



楼主最近还看过



枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2012-03-05 17:56:51
1楼
线圈的感应电动势造成的指示灯亮,应改成控制线圈对应的继电器触点控制指示灯

informationbzj

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2009年1月03日
发表于:2012-03-05 19:45:29
2楼

感应造成的指示灯亮,不过稍暗,指示灯得电后亮度明显增加

297148705f

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 329回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1947
  • 注册:2010年11月07日
发表于:2012-03-05 20:34:19
3楼

应该是是起保护作用,

EastW

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2752
  • 注册:2010年1月27日
发表于:2012-03-05 21:23:00
4楼

这种情况国产设备图纸很常见

不过我很好奇,中间继电器失电的时候,指示灯应该会继续亮,但是亮度应该会越来越暗,直至熄灭。而LZ说的指示灯常亮?

至于中间继电器得电的时候,指示灯会亮。

而作用,中间继电器为提供故障信号,图纸上应该会在中间继电器上取接点来控制其他设备的启停。而指示灯仅仅起故障指示作用。

leencheung

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2012-03-05 21:54:18
5楼
回复内容:
对:EastW关于这种情况国产设备图纸很常见不过我很好奇,中间继电器失电的时候,指示灯应该会继续亮,但是亮度应该会越来越暗,直至熄灭。而LZ说的指示灯常亮?至于中间继电器得电的时候,指示灯会亮。而作用,中间继电器为提供故障信号,图纸上应该会在中间继电器上取接点来控制其他设备的启停。而指示灯仅仅起故障指示作用。内容的回复:

会不会是该灯接线接到L1和N线上了呢?  还有就是图上反应的不是直流供电吧,是交流电源对吧?

welfare87

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:53帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2012-03-05 22:11:38
6楼
也有可能继电器坏了,测量一下指示灯两端的电压,看到公共端为N,应该是220V,感应电压不会那么高的

EastW

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2752
  • 注册:2010年1月27日
发表于:2012-03-05 22:15:46
7楼

引用 leencheung 的回复内容:会不会是该灯接线接到L1和N线上了呢?  还有就是图上反应的不是直流供电吧,是交流电源对吧?



你这么问我,我也没法准确的回答你。

既然你都这么怀疑了为什么你不检查一下呢?图纸只是一种参考,一切以现场为主,用万用表测量一下不就什么都知道了吗?

leencheung

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2012-03-05 22:29:37
8楼
回复内容:
对:EastW关于引用 leencheung 的回复内容:会不会是该灯接线接到L1和N线上了呢?  还有就是图上反应的不是直流供电吧,是交流电源对吧? 你这么问我,我也没法准确的回答你。既然你都这么怀疑了为什么你不检查一下呢?图纸只是一种参考,一切以现场为主,用万用表测量一下不就什么都知道了吗?内容的回复:


能再问一下吗,前端的变频器故障常闭点会不会有漏电呢? 因为后端的中继器应该是好的,而且没的电,并联的指示灯电流也只有非常小。   如果是这样,我想在指示灯再并联个电阻有用吗?      

xiaoyao110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 654回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4853
  • 注册:2007年3月06日
发表于:2012-03-05 22:53:19
9楼

怎么着也不应该是常亮啊,

如果是常亮,那电从哪来?

应该是像EastW说的那样,慢慢会灭的

 

 

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-05 22:55:11
10楼

“中继器线圈和指示灯并联的作用,以及得电后的到底指示灯亮还是不亮??”

 

1、中继器线圈得电后指示灯亮;

2、中继器线圈失电后指示灯灭;

3、指示灯并联的作用就是指示中继器线圈是否得电,告诉相关功能是否有故障!

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-05 22:58:21
11楼
4、图中说,线圈失电,指示灯常亮是错误的;

梦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4180
  • 注册:2007年6月19日
发表于:2012-03-06 08:15:35
12楼
引用 刘志斌 的回复内容:“中继器线圈和指示灯并联的作用,以及得电后的到底指示灯亮还是不亮??” 1、中继器线圈得电后指示灯亮;2、中继器线圈失电后指示灯灭;3、指示灯并联的作用就是指示中继器线圈是否得电,告诉相关功能是否有故障!

应该主要是其动作指示功能。可能用于操作面板指示。

阿水

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-03-06 08:45:18
13楼
应该主要是其动作指示功能。可能用于操作面板显示 2KA 动作指示。

leencheung

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2012-03-06 08:50:57
14楼
回复内容:
对:刘志斌关于“中继器线圈和指示灯并联的作用,以及得电后的到底指示灯亮还是不亮??” 1、中继器线圈得电后指示灯亮;2、中继器线圈失电后指示灯灭;3、指示灯并联的作用就是指示中继器线圈是否得电,告诉相关功能是否有故障!内容的回复:


敢问灯和线圈可以改成串联吗??

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:469帖 | 5379回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:62964
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2012-03-06 09:13:56
15楼

引用 leencheung 的回复内容:回复内容:对:EastW关于引用 leencheung 的回复内容:会不会是该灯接线接到L1和N线上了呢?  还有就是图上反应的不是直流供电吧,是交流电源对吧? 你这么问我,我也没法准确的回答你。既然你都这么怀疑了为什么你不检查一下呢?图纸只是一种参考,一切以现场为主,用万用表测量一下不就什么都知道了吗?内容的回复:能再问一下吗,前端的变频器故障常闭点会不会有漏电呢? 因为后端的中继器应该是好的,而且没的电,并联的指示灯电流也只有非常小。   如果是这样,我想在指示灯再并联个电阻有用吗?      


这个问题你已经发帖子问过啦,不是告诉你用万用表实际测量一下吗,在指示灯两端并联个电阻就能解决问题。

你为什么不亲自动手去试一下呢?

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-06 09:18:05
16楼

引用 leencheung 的回复内容:

……敢问灯和线圈可以改成串联吗??


1、你家的电器,都是并联的吧;

2、你可否把它们串联起来?

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-06 09:19:46
17楼
3、道理是一样的,不可以串联,串联分压,工作电压会降低,达不到额定电压的要求;

liangchawangzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年6月27日
发表于:2013-07-03 15:41:54
18楼

应该是变频器输出点造成的感应电动势,使指示灯有一点亮,但该电动势不足以驱动中继线圈,如果中继线圈得电后指示灯会更明亮的

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-09-28 10:30:59
19楼

怎么着也不应该是常亮啊,

如果是常亮,那电从哪来?

用万用表检查一下吧。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师