我车间有一台AB的软启动器带风机电机,在开机过程中出现软启动器报过载故障,后不能启动,一启动就报故障,后关掉电源一段时间后恢复正常,不知什么原因?不知软启动器重启次数对此有没有影响?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
求EPLAN 画的电气工程案例图
一杯啤酒
关注
私信
精华:33帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 431回
年度积分:0
历史总积分:948
注册:2011年3月04日
发表于:2012-02-28 18:39:01
1楼
软启动器常见故障 原因说明, 处理办法
Phr 进线电源相序错误 调换任两相进线
Pho 进线电源缺相 检查进线使之可靠接入
Pr01 起动峰值电流过流保护
起动电流超过4倍Ie 调整起动时间及起始电压
Pr02 I2t保护 调整限流参数或起动时间参数设定
Pr03 电动机过流保护 避免负载急剧变化
Pr04 电动机过载保护 减小电机负载
Pr05 非法起动保护 重新确认控制模式
Pr06 在起动或运行中缺相 检查进线电源
Pr07 干扰保护 处理干扰源
Pr08 设定参数丢失 重新设定各参数
OH 过热保护 降低起动频度