易驱变频器的启动电阻两端的旁路接触器,受启动信号控制,而不是上电后延时吸合。是正常的吗?(型号,EM3000,30KW)


楼主最近还看过



水中鱼

  • 精华:43帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:324帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15038
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-02-23 20:19:47
1楼
等待高手回答。 

永奇

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2006年6月25日
发表于:2012-07-05 17:46:45
2楼
变频器中有很大的电容,上电初期要向电容充电,如果不加以限制,充电电流过大,对电源,整流原件造成很大冲击,所以用电阻限流。当电压达到400V靠上时接触器吸合。将充电电阻屏蔽掉。延时一会是正确的。