涡街流量计对管道安装的要求 点击:205 | 回复:4



zbwenxiang

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:780
  • 注册:2011年12月16日
发表于:2012-02-25 08:46:12
楼主

涡街流量计安装时对管道的两点要求:

一、 涡街流量计安装时对旁通管的要求:
方便检修传感器,最好为传感器安装旁通管。另外,在需清洗的管道上或所安装传感器的管道内的流体不能为检修传感器而停供的情况下,必须安装在旁通管,并且保证前后直管段

二、智能涡街流量计安装时对管道振动的要求:

传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,若不得已要安装时,必须采用减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。特别注意:在空压机出口处振动较强,不能安装传感器,应安装在储气罐之后。
 
  • 帖子:3帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2012年3月09日
发表于:2012-03-15 16:10:11
1楼
谢谢楼主的分享 蹦我一个忙啊

zbwenxiang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:780
  • 注册:2011年12月16日
发表于:2012-03-16 09:04:18
2楼
引用 诺顶仪器信息网 的回复内容:谢谢楼主的分享 蹦我一个忙啊


太客气了~互相学习啊~呵呵

海岱散人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:735
  • 注册:2005年8月26日
发表于:2012-03-16 13:13:51
3楼
学习了,有必要安装旁通管吗?大口径涡街安装旁通很不经济

jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-03-18 13:30:17
4楼
引用 海岱散人 的回复内容:学习了,有必要安装旁通管吗?大口径涡街安装旁通很不经济


偶感觉安装副线是必须得,特别是在所测介质连续运行的情况下,一旦涡街流量计出现问题需要拆卸维修时,没有副线能够 贴换的话根本无法维修,只能是坏了就坏了。