电磁流量计常见的4中错误安装方法及分析 点击:186 | 回复:0



zbwenxiang

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:780
  • 注册:2011年12月16日
发表于:2012-02-22 15:36:56
楼主
电磁流量计常见错误安装方法4点分析,只有当满管时才能获得准确的测量,避免以下安装位置: 
1.管道最高点安装(易聚集气泡) 
2.直接安装在一根向下的管线的敞开出口前。 
3.注意不要在泵的入口侧安装流量管,以避免抽压而造成的对流量管衬里的破坏。当使用往复、横膈膜或柱塞泵时需要在安装脉冲节气阀。 
4.当向下管道长度超过5m时,在传感器后安装一个虹吸管或一个放气阀。以避免低压而可能造成的对测量管衬里的破坏。保证满管,减少含气量。 

安装方位通常分为垂直安装和水平安装:
安装方位:最适宜的方位可帮助避免气体的累积和测量管内的残渣存积。 
垂直安装;这种方位对易自排空管道系统很理想,并可不加空管检测电极。 
水平安装:测量电极平面必须水平,这样可以防止由于夹带的气泡而产生的电极短时间绝缘。注意:空管检测功能仅当测量装置为水平安装及变送器外壳向上时能正确工作。如果振动非常剧烈,应将传感器和变送器分开安装。 
基座,支撑:如果公称直径为DN≥350,在能忍受足够负载的基座上安装变送器。注意不允许利用外框承住传感器的重量。这会使外框变形并破坏内部励磁线圈。如果可能,安装传感器最好避免例如阀门,三通,弯头等组件。 
保证以下所需的进口和出口直管段以确保测量精度:入口长度>10×DN出口长度>5×DN传感器及变送器接地传感器处于管道中心位置 
接地:传感器及介质必须有相同的电势用来保证测量精度及避免电极地腐蚀破坏。等电势通过在传感器内装地参考电极保证。如果介质在无衬里并接地地金属管中流动,它可通过连接到变送器外壳而满足接地要求。对于分离型地接地同上一样。 
注意:如果不能确定介质地正确接地与否应安装接地环。