李纯绪
昨天一朋友电话问我,他们变电所一回路,约600A电流,现在只有2台400A的断路器,要并联使用,问我行吗?我回答不行。想请大家讨论为什么?
楼主最近还看过
winter938
狼牙精神
1.两台断路器电流分配不可能完全一致,比如某个接头接的不好,电流就会出现严重的不均衡。如果一台大于400A,则可能跳闸。那另一台就会负责全部的电流最终导致跳闸。
2.电缆的阻值是非常小的,所以每个连接点的接触电阻对整个回路的阻值大小影响非常大。即便是规格型号、长度都完全相同的电缆,并在一起,其回路的总电阻也会有很大的区别。根据并联分流原则,阻值小的电缆势必分得大电流。某断路器回路超过400A的可能性非常大。
所以说像楼主说的并联断路器危险性太大了,这种做法是不可取的。
huiyi2012
wenbaolv
zhangfan168
ahukuaipao