源型、漏型的问题 点击:618 | 回复:11



EBN战略军团-礼澄

    
发表于:2012-02-20 21:58:17
楼主
小弟有个问题请教下各位大哥!
   我一直以为西门子这样的接法是漏型,可今天我看了下西门子200系统手册,手册上画这样接法是源型。求解!是我错了吗?错在哪里? 如果这样接法是源型接法,那么要对应的输入要是PNP的传感器!  可是实际上这样接法对应输入的传感器是NPN!  望高手给我解惑!不胜感激!


楼主最近还看过



芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:105帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-02-20 23:06:15
1楼
你可以用笔画出电流流动的方向,看输入点的方向是不是朝外?

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:464帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2012-02-20 23:13:21
2楼
怎么接都行。图上画的是共阳解法,你用共阴解法也可以。

梦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4180
  • 注册:2007年6月19日
发表于:2012-02-21 08:10:01
3楼
两种都可以,但在同一M组中只能按照一种接。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-02-21 08:50:24
4楼

PLC的输入端是双向发光管的光耦,输入信号双向都行。

zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-02-21 09:10:39
5楼
引用 李纯绪 的回复内容:PLC的输入端是双向发光管的光耦,输入信号双向都行。



ye_w

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:84帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-02-21 09:50:25
6楼
西门子200支持两种类型的输入.                    

EBN战略军团-ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-02-21 10:44:50
7楼

s7-200的输入模块是双向的,可以接npn或pnp型的传感器。

相关资料:
《西门子 S7-200?LOGO!?SITOP 参考》V0.94版(更新版)(2008.02.15)     下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136
《关于源型与漏型的区别参见--PLC 数字量输入模块电路的形式》连接:
http://tech.bjx.com.cn/html/20090626/121833.shtml

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-02-21 13:20:25
8楼
不仅仅是西门,所有PLC的输入端都是双向发光管的光耦。

无聊的和尚

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1753
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2012-02-21 14:01:28
9楼
靠我给你发一个图吧,跟你说不清楚 ,如果电流是从输入端输出就是漏型,如果 是流入就是源型

EBN战略军团-礼澄

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:17帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2348
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2012-02-21 18:48:59
10楼
回复内容:
对:无聊的和尚关于靠我给你发一个图吧,跟你说不清楚 ,如果电流是从输入端输出就是漏型,如果 是流入就是源型 内容的回复:


您好!我想知道的是:我发的图是西门子200手册上的接线方式,上面写着是源型,按照您的说法,上图输入点的电流是流出的,应该是漏型,而不是源型。是不是手册有误?

EBN战略军团-礼澄

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:17帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2348
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2012-02-21 18:53:16
11楼
回复内容:
对:EBN战略军团-ww19830217关于s7-200的输入模块是双向的,可以接npn或pnp型的传感器。相关资料:《西门子 S7-200?LOGO!?SITOP 参考》V0.94版(更新版)(2008.02.15)     下载:http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136《关于源型与漏型的区别参见--PLC 数字量输入模块电路的形式》连接:http://tech.bjx.com.cn/html/20090626/121833.shtml内容的回复:


您好!我链接了您所发的网址,可是图显示不出来,是X。不知道这是什么情况?