有关s5 plc的指示灯报警问题 点击:327 | 回复:6



阿水

    
  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-02-18 21:38:38
楼主

       朋友厂里一台S5 CPU :6ES5928-3UA12,系统停电重新送电后PLC报警,RUN、STOP全亮,BASP报警灯亮。将开关打到STOP位置RUN、STOP还是全亮,复位PLC故障不能消除,请各位大虾确认一下是PLC坏了,还是程序丢了啊,PLC带64k的EPROM卡。

      现在电话让他上传卡内程序到PLC 也不行,是什么故障,PG 一会也无法连线PLC啦



楼主最近还看过



EBN战略军团总司令-宝马760LI

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:186帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2012-02-18 22:00:59
1楼

估计plc硬件故障了。可以用pg从新读程序,如果无法通讯那就是烧了一些东西。换吧。都10年多了,再不改造S7都没了。这样维护成本也太高啊。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-18 22:19:42
2楼
全亮,并且是刚重新上电后,很怀疑硬件问题,先拆开测量以下内部开关电源输出情况,板子上有没有明显的损坏?

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2012-02-18 23:25:26
3楼

我初步怀疑是模块有一部分松了,所以硬件配置出错了。把模块拔下来再插一次。

zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-02-19 18:20:10
4楼
引用 EBN战略军团总司令-宝马760LI 的回复内容:估计plc硬件故障了。可以用pg从新读程序,如果无法通讯那就是烧了一些东西。换吧。都10年多了,再不改造S7都没了。这样维护成本也太高啊。



CSUNXY62

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:164帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19259
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-02-20 10:00:12
5楼
PLC坏了,换新的吧。

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:76帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2012-02-20 10:39:14
6楼
cpu模块硬件故障的可能性大,有存储卡,重新上电后,程序从可以卡上读入,所以不要怀疑程序或软件问题。另外,电源底板正常么,5v,12v,24v指示都正常吗?