阿水
朋友厂里一台S5 CPU :6ES5928-3UA12,系统停电重新送电后PLC报警,RUN、STOP全亮,BASP报警灯亮。将开关打到STOP位置RUN、STOP还是全亮,复位PLC故障不能消除,请各位大虾确认一下是PLC坏了,还是程序丢了啊,PLC带64k的EPROM卡。
现在电话让他上传卡内程序到PLC 也不行,是什么故障,PG 一会也无法连线PLC啦
楼主最近还看过
EBN战略军团总司令-宝马760LI
估计plc硬件故障了。可以用pg从新读程序,如果无法通讯那就是烧了一些东西。换吧。都10年多了,再不改造S7都没了。这样维护成本也太高啊。
青岛黄工
chenminglei0509
我初步怀疑是模块有一部分松了,所以硬件配置出错了。把模块拔下来再插一次。
zhxl198808
CSUNXY62
青岭笑傲生