lenze-smd变频器运行OC2 点击:986 | 回复:5



午后红茶

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2010年7月09日
发表于:2012-02-16 11:04:07
楼主
现有几台lenze-smd系列变频器一运行就报OC2,拆了电机也是一样情况。有没有哪位师傅能帮小弟分析下故障


楼主最近还看过



水中鱼

  • 精华:43帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:324帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15038
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-02-16 12:18:47
1楼

      OC2是恒速时或减速时过电流,IGBT 短路故障, 如果IGBT短路或者输出短路时,变频器关断输出。电机没有坏就是模块问题。
     第一步:你把变频器的输出端的线全部摘掉,单独开变频器,如果变频器不报故障,那么说明跟参数设置没有关系;
     第二步:仔细检查到电机的线有无短路或者对地电阻很小的现象,电机也要检查,相间和对地用摇表摇一下绝缘情况,看是否有相线与地或者与电机壳有搭接到一起的现象。
    如果第一步没问题,那么问题是出在第二步的。如果第一步有问题,那就得检查一下IGBT是否有击穿导致短路了

zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-02-16 12:39:16
2楼

接地故障

1.电机某相接地

2.电机电缆的容性充电电流过大

故障排除

1.检查电机电缆

2.使用短的且容性电流小的电缆

午后红茶

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2010年7月09日
发表于:2012-02-16 14:35:13
3楼
回复内容:
对:水中鱼关于      OC2是恒速时或减速时过电流,IGBT 短路故障, 如果IGBT短路或者输出短路时,变频器关断输出。电机没有坏就是模块问题。     第一步:你把变频器的输出端的线全部摘掉,单独开变频器,如果变频器不报故障,那么说明跟参数设置没有关系;     第二步:仔细检查到电机的线有无短路或者对地电阻很小的现象,电机也要检查,相间和对地用摇表摇一下绝缘情况,看是否有相线与地或者与电机壳有搭接到一起的现象。    如果第一步没问题,那么问题是出在第二步的。如果第一步有问题,那就得检查一下IGBT是否有击穿导致短路了内容的回复:

多谢回答,现在拆电机线运行OC2,测IGBT也无击穿短路,会不会是误报警?

彭建飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2008年6月14日
发表于:2012-02-16 18:15:55
4楼
路过 学习了  LENZE

LJPWXY2008

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4603
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2012-02-16 21:56:06
5楼
查看电流检测回路,看看霍尔传感器正常吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师