组态王与欧姆龙 点击:635 | 回复:5



张涛6

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2012-02-13 21:07:10
楼主
大家好,我新学组态,现有个问题,我从官网下了6.53和6.55两个版本,如果安装6.55与欧姆龙CQM1通信的上,能监视不能控制(可以读入PLC输出状态,但写出时有问题,写的瞬间下位机有一点反应,一闪就没。)同样设置用在6.53上就通信失败,说通信设置有误,但我都设置相同呀,下位机也是处于监控模式的,搞了好久不好,求老师指点下。谢谢!


楼主最近还看过



bhdxzgp

  • 精华:8帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:197帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21613
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2012-02-14 08:08:56
1楼

把下面的PLC处于运行模式,试一下!

1.主要看参数设置;在组态帮助中很详细!

2.通信线要连接可靠!·

kingviewadmin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:541
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2012-02-14 17:14:01
2楼
估计是用的驱动版本不一样,在6.53上更新个最新的驱动。

张涛6

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2012-02-14 20:28:51
3楼

谢谢老师。我试下

 

yibeiqingcha

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1658
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2012-02-16 20:20:53
4楼
如果不是驱动的问题,就是软件得到问题。我单位也在官网上下载过6.52版本的,怎么试也不能通讯,给客服打电话,更新驱动等,都不行。最后,还是购买的正版光盘,安装后,就可以通讯了!

张涛6

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2012-02-23 19:36:35
5楼

这样的话亚控好像就不地道,我还准备说服老板选这个软件用呢