首页 上一页 1 2 下一页 尾页

为什么连接不上s7-200.求助 点击:6259 | 回复:33



zdhfafi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2009年11月25日
发表于:2012-02-09 17:42:22
楼主

因为刚开始学,找了个s7-200。用usb接口。按照视频上的安装,但问题是老是连接不上。接口: pc)ppi cable(usb)协议:ppi模式:10位最高站地址:31 cpu型号也是对的。但问题是老是提示说:错误:通信超时。请检查端口号,网络地址,波特率和连接电缆。而且我的电脑里,也有my s7-200 network.但问题是打不开各位高人帮帮忙,谢谢了

 

 

谢谢大家的帮助,现在已经把问题解决了,主要是没有接入220的输入电源,一接入什么都解决了。 再次谢谢大家



楼主最近还看过



shenyanna

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2008年6月14日
发表于:2012-02-09 17:47:33
1楼
接口设置好后,搜索前记得在波特率选项中对“搜索所有波特率”前面打勾,再试试,应该没问题的。

shenyanna

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2008年6月14日
发表于:2012-02-09 17:48:18
2楼
基本上每次都能连上的,我唯一一次连不上的是应为CPU是CN型的,这时语言改成中文后就能连上了。

bhdxzgp

  • 精华:8帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:197帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21613
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2012-02-09 18:06:12
3楼

1.在硬件连接窗口中;选择是USB方式;

2.在波特率中选择“搜索所有波特率”

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:110帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2012-02-09 18:12:58
4楼

1、USB转485需要安装驱动程序,你装了吗?

2、西门子需要专用USB电缆,通常不可使用台式机的普通电缆+USB通用转接口,因为USB的转接口的驱动能力不够。

CSUNXY62

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:164帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19259
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-02-09 18:47:57
5楼
采用西门子的专用通讯电缆,老电缆的话有适配器,需要设置波特率,新电缆的话波特率是自适应的,在通界面上把通讯口设置正确就行了,

EBN战略军团-ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-02-09 19:14:01
6楼

西门子原装编程电缆PC-Adapter (USB)      定货号:6ES7 972-0CB20-0XA0   支持PPI,MPI,PROFIBUS 。完全可以连接200系列的CPU。
首先安装驱动程序。购买的时候应该有附带的CD-ROM,里面有驱动。或者到西门子官方网站上去下载一个驱动。

《SIMATIC PC Adapter USB 驱动程序 V2.0》下载:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/TQ/TQzNTM4MQAA_27062840_DL/PC_Adapter_USB_102007.zip

手册:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/16983464 
操作步骤
用户成功安装驱动后,插上 PC Adapter 到计算机,并且插上 PC Adapter 到 CPU,为其供电。
打开 SET PG/PC Interface:SET PG/PC Interface 界面
选择“PC Adapter(PPI)”
 如果在这里找不到此选项 ,说明用户没有安装 V1.2 版本的 USB PC Adapter 驱动,或者安装的是低版本驱动。用户必须从上面的链接下载并安装最高版本的驱动程序。
点击设置PG/PC接口,“Properties--属性”设置 PC Adapter(PPI) 的属性,暂无,则返回界面重新在进入属性。 
设置 PC Adapter(PPI) 的属性:设置正确的通信速率,USB接口。
3、端口波特率必须设正确,即与 CPU通信口的波特率设置致。 
检查“Local Connection”标签:查看本地连接端口
4、在“Local Connection”页签可以看到端口已经设定“USB”。
回到“通信”设置窗口:“通信”窗口 
5、使用USB接口的PC Adapter 无法使用’搜寻所有波特率’功能。 
6、用鼠标双击“双击刷新”搜索所连接网络上的 S7-200 站。

原创军团-净水员

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 266回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:965
  • 注册:2011年11月20日
发表于:2012-02-09 19:23:35
7楼
软件上设置好通信地址和波特率及端口号。电脑上设置与PLC一致,用232的通讯线连接就行了。不过你需要确认你的通讯线没有问题。因为有些通讯线是仿冒的。会出现通信不良(通讯不上)。

zdhfafi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2009年11月25日
发表于:2012-02-09 19:58:56
8楼
回复内容:
对:shenyanna关于 接口设置好后,搜索前记得在波特率选项中对“搜索所有波特率”前面打勾,再试试,应该没问题的。 内容的回复:

这个肯定打勾了的,还是不行。谢谢您的帮助

zdhfafi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2009年11月25日
发表于:2012-02-09 20:02:57
9楼
回复内容:
对:shenyanna关于 基本上每次都能连上的,我唯一一次连不上的是应为CPU是CN型的,这时语言改成中文后就能连上了。 内容的回复:

晕。点错了,点成最佳回复了。这个也没弄错,我cpu是226的。还是不行。谢谢您的帮助

zdhfafi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2009年11月25日
发表于:2012-02-09 20:07:46
10楼
回复内容:
对:bhdxzgp关于 1.在硬件连接窗口中;选择是USB方式;2.在波特率中选择“搜索所有波特率” 内容的回复:

是选的usb方式,搜索所有波特率也选了,还是一样。谢谢你的帮助

zdhfafi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2009年11月25日
发表于:2012-02-09 20:11:27
11楼
回复内容:
对:yjig关于 1、USB转485需要安装驱动程序,你装了吗?2、西门子需要专用USB电缆,通常不可使用台式机的普通电缆+USB通用转接口,因为USB的转接口的驱动能力不够。 内容的回复:

485安装程序,不知道,更没安装。我找下。线肯定没问题,和plc配套的。谢谢您的帮助

liquang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3134
  • 注册:2010年11月25日
发表于:2012-02-09 20:28:18
12楼
首先看软件版本,重新把200软件再安装一次,sp6不支持wind7平台最好用xp。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:110帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2012-02-09 20:32:25
13楼
仅有通讯电缆远远不够,必须安装USB(与此相关的)驱动程序,并且还要正确的安装。

zdhfafi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2009年11月25日
发表于:2012-02-09 20:47:59
14楼
回复内容:
对:liquang关于 首先看软件版本,重新把200软件再安装一次,sp6不支持wind7平台最好用xp。 内容的回复:

不会吧,我就是用win7的。我先下载usb的驱动程序看看,都快整崩溃了。谢谢你的帮助

zdhfafi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2009年11月25日
发表于:2012-02-09 20:50:30
15楼
回复内容:
对:CSUNXY62关于 采用西门子的专用通讯电缆,老电缆的话有适配器,需要设置波特率,新电缆的话波特率是自适应的,在通界面上把通讯口设置正确就行了, 内容的回复:
适配器是 是不和线连在一起的嘛,有个型号ppi-rs485,应该 是这个吧。通讯口也设置好了啊。哎,先下个usb 驱动在看看。谢谢你的帮助

EBN战略军团-ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-02-09 21:03:40
16楼

不行你使用串口编程电缆连连试试,那个不需要安装驱动,在编程电缆设置好波特率和软件里面设置一致就可以,把SET PC/PG设置好就可以。

zdhfafi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2009年11月25日
发表于:2012-02-09 21:04:41
17楼
回复内容:
对:yjig关于 仅有通讯电缆远远不够,必须安装USB(与此相关的)驱动程序,并且还要正确的安装。 内容的回复:

安装不起,郁闷。谢谢你的帮助

发表于:2012-02-09 21:23:50
19楼
回复内容:
对:EBN战略军团-ww19830217关于 不行你使用串口编程电缆连连试试,那个不需要安装驱动,在编程电缆设置好波特率和软件里面设置一致就可以,把SET PC/PG设置好就可以。 内容的回复:

那个plc今天下午才拿到,刚开始学,你说的串口编程电缆,我都不晓得,哎。刚开始就遇到这么麻烦的。哎。还是谢谢您的帮助

zdhfafi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2009年11月25日
发表于:2012-02-09 21:48:30
20楼
回复内容:
对:EBN战略军团-ww19830217关于 西门子原装编程电缆PC-Adapter (USB)      定货号:6ES7 972-0CB20-0XA0   支持PPI,MPI,PROFIBUS 。完全可以连接200系列的CPU。首先安装驱动程序。购买的时候应该有附带的CD-ROM,里面有驱动。或者到西门子官方网站上去下载一个驱动。《SIMATIC PC Adapter USB 驱动程序 V2.0》下载:http://cache.automation.siemens.com/dnl/TQ/TQzNTM4MQAA_27062840_DL/PC_Adapter_USB_102007.zip手册:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/16983464 操作步骤用户成功安装驱动后,插上 PC Adapter 到计算机,并且插上 PC Adapter 到 CPU,为其供电。打开 SET PG/PC Interface:SET PG/PC Interface 界面选择“PC Adapter(PPI)” 如果在这里找不到此选项 ,说明用户没有安装 V1.2 版本的 USB PC Adapter 驱动,或者安装的是低版本驱动。 检查“Local Connection”标签:查看本地连接端口4、在“Local Connection”页签可以看到端口已经设定“USB”。回到“通信”设置窗口:“通信”窗口 5、使用USB接口的PC Adapter 无法使用’搜寻所有波特率’功能。 6、用鼠标双击“双击刷新”搜索所连接网络上的 S7-200 站。 内容的回复:

谢谢您的帮助,我把驱动程序下下来了,但安装不了,不知道是我安装错误,还是系统的问题,哎,纠结

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师