S7-200的Uss协议是不是仅能和西门子变频器通讯? 点击:4015 | 回复:12



Tianjun

    
  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2012-02-09 16:03:36
楼主
S7-200的Uss协议是不是仅能和西门子变频器通讯?


楼主最近还看过



狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:469帖 | 5379回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:62964
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2012-02-09 16:31:25
1楼

USS 协议(Universal Serial Interface Protocol 通用串行接口协议)是SIEMENS 公司所有传动产品的通用通讯协议,它是一种基于串行总线进行数据通讯的协议。USS协议是主-从结构的协议,规定了在USS 总线上可以有一个主站和最多30 个从站;总线上的每个从站都有一个站地址(在从站参数中设定),主站依靠它识别每个从站;每个从站也只对主站发来的报文做出响应并回送报文,从站之间不能直接进行数据通讯。另外,还有一种广播通讯方式,主站可以同时给所有从站发送报文,从站在接收道报文并做出相应的响应后可不回送报文。

所以S7-200的Uss协议仅能和西门子变频器通讯,除非其他的设备也是USS协议。

shenyanna

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2008年6月14日
发表于:2012-02-09 19:25:38
2楼
S7-200的Uss协议仅能和西门子变频器通讯,除非其他的设备也是USS协议。

EBN战略军团-ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-02-09 21:11:01
3楼

S7-200的Uss协议是不是仅能和西门子变频器通讯?----是的。

USS协议是西门子变频器使用的,S7-200只能和支持USS协议的变频器通讯。

参考文档:
S7-200与变频器的USS通讯:
http://wenku.baidu.com/view/1f888c5277232f60ddcca1e1.html
S7-200怎样用USS协议来控制多台变频器的启停和速度,参考下面的例子来做——
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/LD/faq/F0111.pdf
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/MC/faq/F0109.pdf
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0537.pdf

EBN战略军团-ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-02-09 21:11:02
4楼

  • 帖子:572帖 | 5540回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:32368
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2012-02-10 07:39:17
5楼
谢谢!                                        

勇者

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 2756回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31021
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2012-02-10 10:25:08
6楼

USS协议是西门子变频器专用使用的,S7-200只能和支持USS协议的变频器通讯。

可以进一步学习下面论坛:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/search.aspx

zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-02-10 10:57:15
7楼
引用 勇者 的回复内容:USS协议是西门子变频器专用使用的,S7-200只能和支持USS协议的变频器通讯。可以进一步学习下面论坛:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/search.aspx



陈石头

  • 精华:33帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:434帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54989
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2012-02-11 10:59:55
8楼

敬请关注本提问帖相关“微求助”:http://t.gongkong.com/topicinfo.aspx?id=2012021110591700001

//每日擂台11日结帖标志//感谢以上回帖的网友,欢迎大家继续解惑答疑,奖励继续....

Tianjun

  • 精华:3帖
  • 求助:52帖
  • 帖子:572帖 | 5540回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:32368
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2012-02-16 07:46:40
9楼
谢谢!                                                  

umasw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2011年11月16日
发表于:2012-05-03 15:10:32
10楼
嗯,是的,西门子变频器的通信??协议很重要

Tianjun

  • 精华:3帖
  • 求助:52帖
  • 帖子:572帖 | 5540回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:32368
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2012-05-04 06:58:11
11楼
谢谢 !                                                                          

哈哈我了个去

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2018年2月02日
发表于:2018-04-19 15:19:46
12楼
嗯,是的,西门子变频器的通信??协议很重要

热门招聘