arle1314
楼主最近还看过
彩云之滇东北
一般不容易损坏,多数是外围
权典青衫
没有程序备份的话先上装一个。模拟IO模块应该有故障指示的,把有故障的换掉。在线读一下相应的模拟量值是否正常,也可以判断好坏。
宝马760LI
你模块如果已经有烧焦的味道,那都不用测试了,肯定都通道烧毁,不影响你的程序,你的plc程序都在cpu的存贮卡里。这你放心。先自行检查有几个模块从组态上看有问题,如果是一个模块的几个通道,那就更换一个新的。直接把连接器拔下来,一般连接器是不容易过电流烧毁,在组态里看一下通讯地址的问题,一般不用动,换新的就是可以了。
tianheyi
caojie0723
按楼主说的应该cpu模块没有故障,只是模拟量模块出了问题,故障模块的sf灯一般会亮起的,应该先检查对应的信号回路是不是有短路现象,先排除外围故障,再更换相应的模块,更换时应在断电状态下进行,如果模拟量输入模块侧面的短路块的方向错误的话,相应的模块的sf灯会报警。
模拟量模块里面一般都会有1A的贴片保险。
Tianjun
jiaoanpeng
是不是现场使用的仪表电源是PLC卡件提供,而现场仪表可能出现长时间的短路现象造成模块烧毁,建议模块所接的没路仪表都仔细的查找排除,如果故障不排除单纯的换卡件,则还会出现烧毁的隐患。
hntxm
你的plc品牌是什么?如果是西门子300,可以运用硬件组态监测,烧坏就更换模块,不需要备份与编程。因为数据在plc里面存储。
狼牙精神
阿水
1,有烧焦的味道,不一定就是是模拟块烧毁了啊!也有可能是现场仪器呀
2,西门子的模拟量模块没有程序,不用备份,你只需备份PLC中的程序就行,如知道哪个模拟量模块坏的话采购同型号的模块更换就行
3, 都不知道你的PLC型号,如是SIEMENS的 S7 PLC就要用 S7软件在线上传程序备份。最好上故障烧坏的模块图,还有可看PLC诊断信息
锐托电气
QHDTHL
青岭笑傲生
myprettyrandi
300系列啥型号的,买新的吧,坏的回收,QQ:32241393