S7-300模拟块损坏 点击:895 | 回复:16



arle1314

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2012年1月29日
发表于:2012-01-29 15:09:20
楼主
我车间有套PLC集中控制柜,前天突然发现DCS的电脑上的数据出现异常,检查后发现是PLC有几组模拟块无信号,还有烧焦的味道,怎么确认是不是模拟块烧毁了啊?如果烧毁怎么更换呢?如何备份数据和进行编程?我第一次接触PLC,求高手解答!谢谢!


楼主最近还看过



彩云之滇东北

  • 精华:37帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:148帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2012-01-29 15:28:31
1楼

一般不容易损坏,多数是外围                                             

权典青衫

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:968
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2012-01-29 15:36:26
2楼

没有程序备份的话先上装一个。模拟IO模块应该有故障指示的,把有故障的换掉。在线读一下相应的模拟量值是否正常,也可以判断好坏。

权典青衫

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:968
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2012-01-29 15:39:49
3楼
烧毁原因一定要查明,是否外围线路、传感器或执行器有短路或接地?换新卡之前把前连接器拔下来,挨个测量。

宝马760LI

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:186帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2012-01-29 15:41:42
4楼

你模块如果已经有烧焦的味道,那都不用测试了,肯定都通道烧毁,不影响你的程序,你的plc程序都在cpu的存贮卡里。这你放心。先自行检查有几个模块从组态上看有问题,如果是一个模块的几个通道,那就更换一个新的。直接把连接器拔下来,一般连接器是不容易过电流烧毁,在组态里看一下通讯地址的问题,一般不用动,换新的就是可以了。

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2012-01-29 16:33:46
5楼
西门子S7-300PLC的I/O模块内没有程序,按相同型号换一块试试,不过模拟量模块更换时要注意原来模块侧面信号类型的设置。也不要想检查程序,有密码保护。

caojie0723

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:45帖 | 2883回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22503
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2012-01-29 16:53:27
6楼

按楼主说的应该cpu模块没有故障,只是模拟量模块出了问题,故障模块的sf灯一般会亮起的,应该先检查对应的信号回路是不是有短路现象,先排除外围故障,再更换相应的模块,更换时应在断电状态下进行,如果模拟量输入模块侧面的短路块的方向错误的话,相应的模块的sf灯会报警。

模拟量模块里面一般都会有1A的贴片保险。

caojie0723

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:45帖 | 2883回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22503
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2012-01-29 16:55:37
7楼
购买新模块一般根据订货号购买,不能根据简单的sm331等。

Tianjun

  • 精华:3帖
  • 求助:52帖
  • 帖子:572帖 | 5540回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:32368
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2012-01-30 07:29:45
8楼
一般都是电压高的原因造成的。

jiaoanpeng

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-01-30 08:36:39
9楼

是不是现场使用的仪表电源是PLC卡件提供,而现场仪表可能出现长时间的短路现象造成模块烧毁,建议模块所接的没路仪表都仔细的查找排除,如果故障不排除单纯的换卡件,则还会出现烧毁的隐患。

hntxm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2010年8月12日
发表于:2012-01-30 08:39:57
10楼

你的plc品牌是什么?如果是西门子300,可以运用硬件组态监测,烧坏就更换模块,不需要备份与编程。因为数据在plc里面存储。

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:469帖 | 5379回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:62964
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2012-01-30 09:27:21
11楼
西门子的模拟量模块没有程序,不用备份。模拟量模块一般不会烧毁,烧毁的可能性是外围设备,检查一下模块接的仪表,最好模拟量模块前加信号隔离器,对模块有保护作用。

阿水

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-01-31 21:36:26
12楼

1,有烧焦的味道,不一定就是是模拟块烧毁了啊!也有可能是现场仪器呀

2,西门子的模拟量模块没有程序,不用备份,你只需备份PLC中的程序就行,如知道哪个模拟量模块坏的话采购同型号的模块更换就行

3, 都不知道你的PLC型号,如是SIEMENS的 S7 PLC就要用 S7软件在线上传程序备份。最好上故障烧坏的模块图,还有可看PLC诊断信息

锐托电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2012年2月01日
发表于:2012-02-02 09:20:46
13楼
模拟量模块一般不会烧毁,烧毁的可能性是外围设备,检查一下模块接的仪表,最好模拟量模块前加信号隔离器,对模块有保护作用。

QHDTHL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-02-02 14:06:17
14楼
模块一般不会烧损,有时会有通道损坏的,按照安装说明把模块拆下来,闻一闻有没有烧损的味道,就可以确认模块是否损坏,要想确认损坏到何种程度,只有找可维修该模块的地方检测一下才行,更换模块与拆除正好相反,在安装说明上都有,更换相同型号的模块,软件不用动,不用备份数据,用户程序也不用改变。

青岭笑傲生

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:76帖 | 1559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5179
  • 注册:2003年8月25日
发表于:2012-02-02 14:15:02
15楼
只是模拟模块的话,可以直接更换模块即可。软件不用考虑,模块不要用地版本替换高版本就行。问题是换之前得搞清楚坏的原因。

myprettyrandi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2012-02-03 12:44:48
16楼

300系列啥型号的,买新的吧,坏的回收,QQ:32241393