汇川PLC与信捷文本做一个控制系统,出现了不能理解的事情,请高手 点击:1404 | 回复:1



laowu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2012-01-15 09:38:51
楼主
我用汇川PLC HU2和信捷文本显示器设计了一个阀门装配用的扭矩控制,当扭矩达到设定扭矩,机械停止转动,松开模具,回到原点。现在出现了怪现象:用文本设定好扭矩值以后,开始运行,扭矩设定值小于50NM一下,合模后主轴不转,然后开模,会原点。扭矩值大于50NM可以正常运作。经设计断点检查,问题出在扭矩比较这步。比如,设定扭矩在30NM,当扭矩还是0的时候,进入比较语句,错误的认为扭矩大于30NM了,然后进入下一步。而把文本显示器断开,则PLC能正常工作,数据比较也正常,不知是什么原因?( 发这帖子时,有错字不能删除,所以,出现后面的这几个字,抱歉                   、野DANG可能可以)


楼主最近还看过



pingping151

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2008年11月14日
发表于:2012-02-01 13:20:36
1楼

您说把PLC与文本断开通讯,PLC的运行一切正常,根据您的描述,大体可认为这几种可能

1、您文本设计的数据格式可能有问题

2、您文本里面的其他数据可能影响了PLC里面的比较条件

最好还是好好检查一下您的文本程序与PLC程序的使用地址或设计是否存在冲突的地方问题。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师