讨论帖:4--20MA与0--10V模拟量区别及优缺点。
点击:
3831
| 回复:
6
墨之殇
关注
私信
精华:16帖
求助:7帖
帖子:395帖 | 4077回
年度积分:102
历史总积分:26826
注册:2011年8月26日
发表于:2012-01-14 16:47:56
楼主
4--20MA与0--10V模拟量信号有何区别?
各自优点及缺点。
请各位大侠发表一下见解!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
通用通讯问题
·
大家有谁知道这是干啥用的?
墨之殇
关注
私信
精华:17帖
求助:8帖
帖子:451帖 | 4077回
年度积分:0
历史总积分:26886
注册:2011年8月26日
发表于:2012-01-14 16:48:11
1楼
4-20ma一般输入阻抗250-300欧姆,不易受干扰。但维修测量比较麻烦
0-10v一般都是高阻抗输入,易受干扰。但维修 测量 计算都很方便
回复
引用
举报
墨之殇
关注
私信
精华:17帖
求助:8帖
帖子:451帖 | 4077回
年度积分:0
历史总积分:26886
注册:2011年8月26日
发表于:2012-01-14 16:48:21
2楼
1、4-20ma可以长距离传输,0-10v不行。
2、盘后布线0-10v有优势,可以并联。
回复
引用
举报
墨之殇
关注
私信
精华:17帖
求助:8帖
帖子:451帖 | 4077回
年度积分:0
历史总积分:26886
注册:2011年8月26日
发表于:2012-01-14 16:48:37
3楼
还有吗?
回复
引用
举报
宝马760LI
关注
私信
精华:2帖
求助:11帖
帖子:186帖 | 4421回
年度积分:0
历史总积分:25033
注册:2005年11月18日
发表于:2012-01-14 17:36:14
4楼
电流的受干扰变化大还是电压的受到干扰变化大?
回复
引用
举报
今生缘
关注
私信
[版主]
精华:45帖
求助:23帖
帖子:4907帖 | 10148回
年度积分:4
历史总积分:111194
注册:2011年3月02日
发表于:2012-01-14 18:52:09
5楼
这个问题讨论过,好像就这些优缺点吧
期待其他大侠的回答
回复
引用
举报
jiaoanpeng
关注
私信
精华:44帖
求助:3帖
帖子:372帖 | 15621回
年度积分:0
历史总积分:78595
注册:2006年7月25日
发表于:2012-01-15 04:15:57
6楼
不过现场使用最多的应该是电流信号,特别是DCS系统电流信号的使用最为广泛,而电压信号0-10V在PLC中涉及较多,其在编程中可以选择。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱PLC仿真软件GX Simulato...
[14605]
IEC61131-3标准专题(一)
[9936]
D寄存器和R寄存器有什么区别...
[10024]
PLC如何求模拟输入量在一段时...
[10422]
控制柜里的控制线要区分颜色...
[7112]
永宏PLC技术大论坛
[22900]
PLC出现运行故障的常见原因及...
[11614]
MOV和MOVP指令有什么区别?
[27308]
从零开始学plc
[7692]
谈谈PLC
[7432]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号