一、求助帖:传感器信号问题请教大家:
这是一个拉压力传感器,量程是30kg,电源是10v的,拉力到30kg输出是+20mv,压力到30kg输出是-20mv,我可以把这个信号让西门子EM235模拟模块接受吗?西门子模拟模块接受到+20mv,程序就认为现在拉力到了30kg,当接受到-20mv时,程序就认为现在压力到了30kg。用PLC来识别拉力和压力的大小,可以吗?
厂家说一般这样的传感器是接到称重仪表上的,不知道我这样接线来测量可以吗? 请大家指教。
回复:“…用PLC来识别拉力和压力的大小,可以吗?” 答案是可以的。西门子EM235的输入有±25mV挡,对应数字量为 -32000~+3200,如用此模块,此模块的±25mV对应最大的拉力或压力值,不是±
上图为: 数字量AIW与压力P、与电流I 的关系曲线,使用时,控制压力或拉力不超过30g就行。
二、求助帖:一个关于仪表的问题: 一差压变送器与一义表显示不匹配!
变送器量程为0-5Kpa (变送4-20mA)
仪表显示量程0-4Kpa (输入4-20mA)
仪表,查了资料不能改变其量程!大家有什么好的办法吗? 后听说可以使变送器的量程迁仪!请问什么是量程迁仪,是不是如:原有为0-5kpa 如果使用迁仪也可以改为0-4kap这样! 排除换压变,我仪表的前提下大家来帮小弟出下主意!
多谢大家了!!!!!!
回复: “变送器量程为0-5Kpa (变送4-20mA) ,仪表显示量程0-4Kpa (输入4-20mA)”如要保持二者都不变,而且显示值又正确,则变送器的输出量程应控制为0~4Kpa, 即其输出应控制为4~16.28mA。通过下面电路可将4~16.28mA变换为4~20mA,再送入仪表即可。
注意:当变送器输出16.28mA 时,输入端电压=3.875V,用数字电压表测UIC(LM324)的8脚,调节20K微调电阻,使数字表电压=5V为好。这样当变送器输出4~16.28mA 时,该电路输出为4~20mA,再去显示仪表。
三、求助帖:S7-300有没有格雷码转二进制功能块
回复:S7-300没有格雷码转二进制功能块,根据格雷码转换为二进制码的逻辑关系,在2010年12月份为答复一网友求助,曾用S7-200编写的梯形图。现重新贴出供参考(用此程序很易改为S7-300程序语句)。见下图:
说明:该程序是依据格雷码转换为二进制码的逻辑运算关系编写的,二者关系如下:
本程序就是根据上述二者的关系式编写的。
梯形图中
1、MW0 为格雷码存数区,本图是置入格雷码值为“0001_
2、MW2为二进制数存数区,即将转换后的二进制数存入此区。
3、I1.0 为手控转换按钮,是为试验用的,T101断电延时定时器是为防按钮颤抖用的。实际应用时可不用,可选用内部的一个位信号(如M4.0)来控制程序运行就可以了。
4、试验此程序时,应先将要转换的格雷码写入MW0中后再运行此程序,运行时可监视程序的最后一条语句,即:按下按钮(I1.0),按钮抬起时,转换后的格雷码数值将立即显示在MW2中。
本程序,格雷码容量为一个字,即16位数。只要看懂程序,了解格雷码与二进制码的转换关系,此梯形图稍加改动,就可实现容量为字节数或双子数的格雷码转换。
在实际应用时,可把该程序编为一个子程序(如SBR_0),在主程序中,用将M4.0置1(M4.0=1)来调用此子程序。在子程序中,将I1.0驱动T101的语句去掉,再用M4.0=1的前沿代替原语句“T101的后沿”,将原“16#3D送入MW
四、求助: 怎样利用外部输入按钮,修改某个定时器的里面的数值,要用什么指令啊?我是新手,忘老师指点
回复:你可以这样做:用一个字存储器(如MW100)作为定时器的预设时间值,再用二个按钮接PLC的二个输入端,一个做置数键(如 I 1.0),编程时用I 1.0的后沿使MW100加1,再用另一个作移位键(如 I1.1),用I1.1的后沿使MW100左移四位,即可实现你要求的功能。比如:预置“
五、求助帖:“ 要求:当带锁定按钮按下,接触器能吸合一下,马上又能断开,当按钮复位后,同一个接触器能吸合一下,马上又能断开
所用器件没有限制,也可用PLC编程,(我想了很久也做不出来,请高手指点一下,谢谢!!!)”
回复:按着你的要求,分别用用继电器组成电路和用PLC编程组成同功能电路,供你参考。注:图中的电阻R0、R1、R2阻值与继电器阻值相近即可。继电器为12V供电继电器。
六、求助帖:为什么这个3端稳压不行???
这个3端稳压我查了一下最大电流是1。5A,我的负载才0。5A,为什么带了一会儿就不行了。负载里面是个继电器,过几分钟后就开始一会吸一会开,是不是这样接不对啊??
参考下 面这个
回复:由你的印刷板图翻出的电路图如下:
从原理图看,L1、L2与周围的电容构成π型滤波器,如L1、L2是电感元件,该电路应没有错,如+12V输出正常,接7805是不有问题的。如果L1、L2是不电感元件而是电阻,且电阻值取得过大就会出现你说的现象。 如供电为交流16+16V(32V带中心抽头),全波整流再并有电容时,其输出电压可能为16×1.3=20.8V,当轻载(输出
解决办法:1、L1、L2使用电感元件。2、如输入电压不是太高,可不用此件(L1、L2)。
七、求助帖:三相桥式整流缺一项可以用么?三相桥式整流的电源进线缺一项会对输出的直流有什么影响
回复:三相桥式整流电路如缺一相,对外仍有直流电输出,但输出的电压降低,而且直流电的波动性加大。为什么?见下图:
1、正常的三相桥式整流电路及输出波形图:
正常三相桥式整流电路见图一,它的输出每时每刻都是从三项中最高点位的一相经二极管流出到M点,再经R到O点,流回电位最低一相。图二绿色部分为整流输出,如以O为0电位,其输出波形为图三:即在一个整周期内有6个馒头运行的纹波,其纹波最高值=539V,最低值为467V,输出平均值=515V.
2、 缺一相时的整流电路及输出波形图
图七为三相缺一相的桥式整流电路图,其D3、D4不起整流作用,其反向续流作用。此电路变成380V单相电的桥式正路电路。图八为Ua、Ub二相(220V)合为Uab(380V)的单相电(蓝色线),图九为单相桥式整流输出波形,其最大值仍=539V,最小值=0,其平均值=342V。直流电的纹波很大。如输出端并接大容量电解电容,
从以上分析可知,三相桥式整流,缺一相但输出并有滤波电容器时,在轻负载下仍可输出500多伏的直流电压。可以使用。负载重时,输出会降低,而且纹波变大。