重复接地 点击:660 | 回复:18



任我行

    
发表于:2012-01-13 11:51:45
楼主
大家好:我公司实验室零线对地电压为3.58,再装一台进口仪器时,厂家工程师说我公司电网接地布好,要求改进,请问大家实验室在五楼,如果从一楼做重复接地,引入五楼零线对地电压是否有所改善?谢谢大家!!!


楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-01-13 14:48:45
1楼
零线带电不是重复接地就能解决的,你那供电线路零线有问题。1.接头的接触电阻大;2.零线选小了。零线比相线更重要,存在问题会使接零保护失效。

zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-01-13 15:01:21
2楼
引用 李纯绪 的回复内容:零线带电不是重复接地就能解决的,你那供电线路零线有问题。1.接头的接触电阻大;2.零线选小了。零线比相线更重要,存在问题会使接零保护失效。



dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2012-01-17 16:54:16
3楼
  肯定有改善      

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2012-01-17 18:32:39
4楼
能有改善,但接地线不能太细,建议用16~25平方软铜线。不过还是好好检查一下楼内配电系统,找出N线带电原因消除之为好,引用李兄的的回复“零线比相线更重要,存在问题会使接零保护失效”。

茶道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2012年1月03日
发表于:2012-01-17 19:09:37
5楼
零线细、或接触不良、三相负载不平

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-01-17 19:58:39
6楼
"实验室零线对地电压为3.58V",这个电压测量时,具体是那两个点间检测的???

熊熊548

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 1140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1302
  • 注册:2008年2月07日
发表于:2012-01-17 20:24:41
7楼
顶楼上                                         

QHDTHL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-01-18 09:44:46
8楼
重复接地不一定能解决,因为如果是接地网的接地问题,这样是解决不了,应该查一查,确定是实验室到接地网的问题,还是接地网本身的问题,确定原因后,在进行处理。

将军

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:46帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1031
  • 注册:2006年9月17日
发表于:2012-01-18 10:11:50
9楼
先检查下接地电阻,看看接地是否良好,一般要求重复接地要小于10欧姆的,盲目的接地可能会损坏电气元件,建议先检查线路

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-01-18 10:19:28
10楼

引用 QHDTHL 的回复内容:重复接地不一定能解决,因为如果是接地网的接地问题,这样是解决不了,应该查一查,确定是实验室到接地网的问题,还是接地网本身的问题,确定原因后,在进行处理。


1、如果楼主检测的电压3.58V,是工作零线N与楼体接地极之间的电压,那就是正常的;

2、因为工作零线N 有单相负荷电流,有压降,特别是五楼,工作零线N到电源的距离长,有几伏的电压正常;

3、要消除这个电压,你只能从电源处给你五楼实验室架一条专线N,在实验室不用电或者负荷轻时,对地电压才可能是零伏;

 

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-01-18 10:26:20
11楼

4、就是说这个电压是系统正常工作时,就有的电压;

5、如果专门给实验室做一个重复接地,可以减小这个电压;

6、但是你的工作零线N,不允许做重复接地,做重复接地漏电开关会跳闸,系统不能正常运行;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-01-18 10:33:35
12楼

7、如果楼主检测的电压3.58V,是保护零线PE与楼体接地极之间的电压,那就不正常;

8、正常时,保护零线PE没电流,对电压是零;

9、这时,你可以把保护零线PE重复接地,消除这个电压;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-01-18 10:39:10
13楼

10、如果楼主检测的是保护零线PE与工作零线N 之间的电压是3.58V;

11、那你还得判断是保护零线PE的问题,还是工作零线N的问题;

12、这是,如果你对保护零线PE重复接地,这个电压消失了,说明是保护零线PE的问题;

13、这是,如果你对保护零线PE重复接地,这个电压不变,说明是工作零线N的正常电压;

id已删除

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2012-01-18 14:58:22
14楼

大家好:我公司实验室零线对地电压为3.58V

---------这不是很正常的吗?我这里都有差不多10V,怎么就不好了呢?

浮丘山人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2007年1月05日
发表于:2012-01-28 18:55:41
15楼

刘志斌老师讲的最好。零线有电流流过就会有电压。这种情况我也见过,三相负载平衡后会有改善,零线加粗后也有改善。一般不影响使用,太高了要有影响。

任我行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2010年1月15日
发表于:2012-01-31 16:46:50
16楼
回复内容:
对:刘志斌 关于"实验室零线对地电压为3.58V",这个电压测量时,具体是那两个点间检测的??? 内容的回复:


刘老师您好:接地电压是在用电负载插座的零线与接地线之间测量的,重复接地也做了,无效果,将零线重复接零后,接地电压消失。请问刘老师零线能重复接零吗?谢谢!

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-01-31 18:28:55
17楼

引用 任我行 的回复内容:

……接地电压是在用电负载插座的零线与接地线之间测量的,重复接地也做了,无效果,将零线重复接零后,接地电压消失。请问刘老师零线能重复接零吗?谢谢!


1、如果是TN-C,重复接地在PEN线上;

2、如果是TN-S,重复接地在PE线上;

3、N线不能重复接地,主要是怕漏电开关跳闸;

4、“将零线重复接零后,接地电压消失”,你的漏电开关没跳吗?如果没有漏电开关N线可以重复接地。

shixiang1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2012-01-31 21:13:47
18楼
重复接零?怎么接? 有电压这不是很正常的吗? 1、如果楼主检测的电压3.58V,是工作零线N与楼体接地极之间的电压,那就是正常的; 2、因为工作零线N 有单相负荷电流,有压降,特别是五楼,工作零线N到电源的距离长,有几伏的电压正常; 3、要消除这个电压,你只能从变电所处给你五楼实验室架一条专线,在实验室不用电或者负荷轻时,对地电压才可能是零伏;
SSI ļʱ