最近,由于上课和参与授课培训的需要,本人特做了一个有关西门子MM4系列变频器培训的实验课材料,其实验涉及到西门子的MM4系列变频器和200PLC以及相关编程等,我们将以每期一个实验的形式,给大家加以讲授,希望对大家有所帮助,期间也可能有不少错误,也希望大家能够帮忙指出:
实验一:西门子MM420的基本操作面板(BOP)
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010320523900001-1.shtml
实验二:M420变频器的基本调试
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010321174200001-1.shtml
实验三:电动机的正反转控制实验
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010419553200001-1.shtml
实验四:变频器的模拟信号操作控制实验
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010619532100001-1.shtml
实验五:变频器的多段速频率控制实验
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010716312800001-1.shtml
实验六:PLC和变频器的联机正反转控制
一、实验目的
(1)熟练掌握PLC和变频器联机操作方法。
(2)熟练掌握PLC和变频器联机调试方法。
二、实验设备
名称 | 数量 | 备注 |
MM420变频器 | 一台 | |
电机 | 一台 | |
PLC试验台 | 一套 | |
导线 | 若干 |
三、实验内容
通过S7-224型PLC和MM420变频器联机,实现电动机正反转控制运转,按下正转按钮SB2,电动机起动并运行,频率为35Hz。按下反转按钮SB3,电动机反向运行,频率为35Hz。按下停止按钮SB1,电动机停止运行。电动机加减速时间为10s。
(1)I/O分配
I0.0 电动机停止按钮 Q0.0 电动机正转
I0.1 电动机正转按钮 Q0.1 电动机反转
I0.2 电动机反转按钮
(2)电路接线图及程序如下图所示
表6-1 变频器参数设置表
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0003 | 1 | 1 | 设用户访问级为标准级 |
P0004 | 0 | 7 | 命令,二进制I/O |
P0700 | 2 | 2 | 由端子排输入 |
P0003 | 1 | 2 | 设用户访问级为扩展级 |
P0004 | 0 | 7 | 命令,二进制I/O |
P0701 | 1 | 1 | ON接通正转,OFF接通停止 |
P0702 | 1 | 2 | ON接通反转,OFF接通停止 |
P0703 | 9 | 10 | 正向点动 |
P0704 | 15 | 11 | 反向点动 |
P0003 | 1 | 1 | 设用户访问级为标准级 |
P0004 | 0 | 10 | 设定值通道和斜坡函数发生器 |
P1000 | 2 | 1 | 频率设定值为键盘(MOP)设定值 |
P1080 | 0 | 0 | 电动机运行的最低频率(Hz) |
P1082 | 50 | 50 | 电动机运行的最高频率(Hz) |
P1120 | 10 | 10 | 斜坡上升时间(S) |
P1121 | 10 | 10 | 斜坡下降时间(S) |
P0003 | 1 | 2 | 设用户访问级为扩展级 |
P0004 | 0 | 10 | 设定值通道和斜坡函数发生器 |
P1040 | 5 | 35 | 设定键盘控制的频率值(Hz) |
四、思考题
利用PLC和变频器联机控制实现电动机的延时控制,按下正转按钮,电动机延时10s后正向启动,运行频率为25Hz,电动机加速时间为8s。电动机正向运行30s后,自动反向运行,运行频率为25Hz,电动机反向运行50s,电动机再正向运行,如此反复。在任何时刻按下反转按钮电动机都会反转,按下停止按钮电动机停止。画出PLC和变频器联机接线图,写出PLC程序和变频器参数设置。