关于电压互感器保护熔断器的问题 点击:812 | 回复:15



ydl

    
发表于:2012-01-06 16:42:57
楼主
KYN28-12柜子的电压互感器装有保护熔断器,我们经常用6KV和10KV的,均为0.5A,不知能否用10KV的替代6KV的?


楼主最近还看过



今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-01-06 18:37:22
1楼
这问题倒是没遇到过,我想应该严格按照要求,只能用6kv的

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:71帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6168
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2012-01-07 13:46:50
2楼

熔断器芯可以的,但是底座不行的。

ydl

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1688
  • 注册:2002年8月26日
发表于:2012-01-08 22:31:19
3楼
引用 工控追求 的回复内容:熔断器芯可以的,但是底座不行的。

底座是可以的

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:315帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24926
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2012-01-09 01:01:43
4楼

都是可以的吧。。。。。。

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-01-09 13:01:42
5楼

引用 老菜鸟 的回复内容:都是可以的吧。。。。。。


1、熔丝的保护,只与电流大小有关,与线路电压高低无关;

2、所谓6KV、10KV,是指配用的熔断器的额定电压;

3、熔丝融断过程,线路电压高时速度快,线路电压低时速度慢;

ydl

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1688
  • 注册:2002年8月26日
发表于:2012-01-10 16:12:55
6楼
引用 刘志斌 的回复内容:引用 老菜鸟 的回复内容:都是可以的吧。。。。。。1、熔丝的保护,只与电流大小有关,与线路电压高低无关;2、所谓6KV、10KV,是指配用的熔断器的额定电压;3、熔丝融断过程,线路电压高时速度快,线路电压低时速度慢;


哪为什么会有6KV和10KV两种电压等级的熔断器,生产10KV,大家都用10KV的不就得了

EBN战略军团-海华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:802
  • 注册:2012年2月01日
发表于:2012-02-06 23:22:58
7楼
KYN28-12柜子的电压互感器装有保护熔断器    适用于10KV、6KV的设备

EBN战略军团-海华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:802
  • 注册:2012年2月01日
发表于:2012-02-06 23:23:36
8楼
回复内容:
对:ydl关于引用 刘志斌 的回复内容:引用 老菜鸟 的回复内容:都是可以的吧。。。。。。1、熔丝的保护,只与电流大小有关,与线路电压高低无关;2、所谓6KV、10KV,是指配用的熔断器的额定电压;3、熔丝融断过程,线路电压高时速度快,线路电压低时速度慢;哪为什么会有6KV和10KV两种电压等级的熔断器,生产10KV,大家都用10KV的不就得了 内容的回复:


余量  一般选择都是大一号的

N-DCS

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:504
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-03-28 10:47:31
9楼

向各位前辈请教一个问题:

一高压配电室内有8台高压柜,出现一个故障现象:8只电度表都不走了,表的电压、电流都正常,请问可能是什么原因造成的?

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-29 21:21:49
10楼

引用 N-DCS 的回复内容:向各位前辈请教一个问题:一高压配电室内有8台高压柜,出现一个故障现象:8只电度表都不走了,表的电压、电流都正常,请问可能是什么原因造成的?


1、电度表的公共工作零线N部分有开路故障;

2、如果找不到开路的地方,就把零线N再旁路接一次N;

huiyi2012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:651
  • 注册:2011年12月08日
发表于:2012-03-29 21:25:15
11楼
熔断器选择时是要按照额定电压选择的

angesxiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年10月18日
发表于:2012-10-18 16:03:31
12楼
回复内容:
对:今生缘关于 这问题倒是没遇到过,我想应该严格按照要求,只能用6kv的 内容的回复:

我也是这样认为的

pluliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年10月26日
发表于:2012-10-26 11:42:19
13楼
:ydl关于引用 刘志斌 的回复内容:引用 老菜鸟 的回复内容:都是可以的吧。。。。。。1、熔丝的保护,只与电流大小有关,与线路电压高低无关;2、所谓6KV、10KV,是指配用的熔断器的额定电压;3、熔丝融断过程,线路电压高时速度快,线路电压低时速度慢;哪为什么会有6KV和10KV两种电压等级的熔断器,生产10KV,大家都用10KV的不就得了 内容的回复:
虽然熔丝保护只与电流有关,但是在容量上是有区别的,匹配不好熔断的速度有区别,如果把6kv的保险用在10kv的柜子里在保险熔断的时候就有可能发生爆炸,再有要看柜子的设计了,6kv和10kv的保险尺寸也不一样,座的大小也不一样。

pluliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年10月26日
发表于:2012-10-26 11:43:06
14楼
如果用10KV代替6kv的动作的时间肯定要慢。

yangquanbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2012年2月08日
发表于:2014-09-12 23:17:12
15楼

高电压带低电压的应该没问题,只要电流等级相同就行了,电压高低主要是决定熔断器的长度,也就是爬电距离