永宏高速计数器使用 点击:1661 | 回复:10



圆圆的太阳

    
  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:90帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1791
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2012-01-02 21:16:40
楼主
求助:永宏的高速计数器怎么使用?我现在用旋转编码器来测量长度,用FBS-20MA的机子,能否用硬件计数,输入点是哪个?设定值和现在值怎么读取?


楼主最近还看过



th7588

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2011年4月21日
发表于:2012-01-02 22:02:55
1楼
用92号指令读取,读取在R4096开始的缓存器中,输入点在IO组态中设定

cniao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2011年1月20日
发表于:2012-01-03 18:59:35
2楼
X0、X1,92号指令和93号指令

coolbee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2011年2月10日
发表于:2012-01-03 19:58:01
3楼

建议看看使用者手册二上面的高速计数器篇

里面有详细介绍

圆圆的太阳

  • 精华:3帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:108帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1791
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2012-01-05 19:58:41
4楼
高速比较咋整啊,没看太明白,请高手提携一下。

xuefung

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2011年9月15日
发表于:2012-01-29 11:04:06
5楼
基本步骤: 1.I/O组态。设定硬件高速计数的输入点,及相应的模式。 2.FUN93指令写预设值,当前值。 3.FUN92读取当前值。 详细操作详见手册二高速计数章节。

xuefung

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2011年9月15日
发表于:2012-01-29 11:05:44
6楼
你所说的“高速比较”可以通过高速计数器中断实现。

lishan148

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2012-01-30 13:23:58
7楼

永宏PLC,FBS系列最多拥有四组硬件高速输入,要使用的话需要在软件里面的IO组态里面进行相关设置,设置完成后可以利用FUN92、FUN93进行相关读取写入操作,具体可以参照手册二高速计数章节。

圆圆的太阳

  • 精华:3帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:108帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1791
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2012-02-12 10:38:34
8楼

仔细看了手册,搞定了,谢谢指点。

逛一逛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2012-02-14 08:43:17
9楼
永宏PLC,FBS系列最多拥有四组硬件高速输入,要使用的话需要在软件里面的IO组态里面进行相关设置,用92号指令读取,读取在R4096开始的缓存器

lytonghua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2012年12月23日
发表于:2013-09-08 15:11:40
10楼

首先进行I/O组态,设定计数器,计数类型。要读取高速计数值需要使用用92号指令,读取的值存放在DR4096中。