大家好,最近小弟做了一个项目:
其中要求是:
1.控制一台设备的气体流量, 设定流量有组态王配方给予。 用流量传感器(4-20ma)反馈实时流量。通过PID运算控制比例阀开度大小。
现在我用的D150 采样时间 1S
D151是K1
D152是80
D153 比例是1927
D154 是0
D155是0
现在出现比例阀(输出)波动比较大,一直没有办法稳定。我设定2立方流量 流量监测得出在1.4-1.6之间 而且波动大
问下是否比例参数设定过小, 我设定了2145 2500等效果也不是很好。
进比例阀的流量及压力也由波动是不是导致计算不准的问题
大哥。大姐 怎么解决啊?
你检测到的信号是多少,你不能设置的比你检测的还小吧,这个具体的还是你自己在现场试,这个只要一试就知道怎么回事啦,