PLC的远程I/O站和分布式I/O有什么区别? 点击:1008 | 回复:2



huolala

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2009年8月27日
发表于:2011-12-15 03:59:26
楼主

远程I/O站和分布式I/O有什么区别,安装方式和通讯方式一样吗,两者的作用我感觉一样啊,既然有了分布式I/O,为什么又会出现远程I/O站呢?

是不是分布式I/O在现场安装灵活,能和传感器和执行器就近安装,而不用安装在很大的控制柜里呢?而远程I/O站需要安装在控制柜里,安装不够灵活呢?




huolala

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2009年8月27日
发表于:2011-12-23 23:18:58
1楼
好冷清的论坛啊,我在百度知道上都找到答案了,这里却没一个人

墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:395帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2011-12-23 23:52:00
2楼
可以简单的理解成一样,但又不一样。
分布式I/O指只带I/O模块,通过通信模块和本地的CPU通信,CPU读取分布式I/O的数值。
远程I/O指远程站点有CPU处理自身I/O,然后将数据通过通信传递给本地CPU